Внимание, важное сообщение: Дорогие Друзья!
В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета. Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме. С уважением, ваш призрачный админ, BigMac... |
|
Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска |
|
RAID - [решено] HP MSA2312fc замена диска
|
Старожил Сообщения: 246 |
Добрый день, коллеги! На работе все вириальные сервера компании расположены на СХД HP MSA2312fc, собран RAID50 из 12 SAS дисков.
Где-то пол года назад система начала фиксировать что один из дисков содержит ошибку, но СХД диск не помечает как не рабочий и не требует замены. Цитата:
Можно ли его просто вынуть и заменить новым? Не развалится RAID в таком случае? С начало года начал наблюдать что на этом хранилище ещё начал выходить из строя один из дисков. Не хотелось бы что бы оба диска вышли сразу из строя |
||
Отправлено: 15:50, 25-03-2021 |
Забанен Сообщения: 6345
|
Цитата genkoo:
Цитата genkoo:
Цитата:
Цитата genkoo:
Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда. |
||||
Отправлено: 17:25, 25-03-2021 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Старожил Сообщения: 246
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ, замена диска прошла без проблем
Сегодня обнаружил что процедура "Media Scub" которая запустилась на следующий день после того как диск был добавлен в систему, выявил на этом диск 17 ошибок во время свой работы Цитата:
|
|
Последний раз редактировалось genkoo, 28-03-2021 в 05:09. Отправлено: 13:50, 27-03-2021 | #3 |
![]() Не дед Сообщения: 15415
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не восстановимые ошибки чтения диска подразумевают его замену.
|
------- Отправлено: 08:32, 28-03-2021 | #4 |
Старожил Сообщения: 246
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю за ответ! Диск был новый, в упаковке. Завтра будем связывается с нашим поставщиком, просить замену диска.
|
|
Отправлено: 13:28, 28-03-2021 | #5 |
Забанен Сообщения: 6345
|
Цитата genkoo:
|
|
Отправлено: 14:32, 28-03-2021 | #6 |
Старожил Сообщения: 246
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
|
|
Отправлено: 15:27, 30-03-2021 | #7 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
HDD - Замена HDD на сервере HP ProLiant DL380 G7 и HP StorageWorks EVA P6300 | konovalov_d | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 11-08-2016 23:40 | |
RAID - Замена диска в raid1 | Cheper | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 13-09-2015 21:14 | |
Разное - Горячая замена жёсткого диска в HP Proliant DL380 G5 | Max2k | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 29-06-2015 01:25 | |
RAID - замена диска | mr.Sergo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 24-12-2013 11:06 | |
Разное - [решено] Замена диска | qqwwaass | Microsoft Windows 7 | 8 | 17-08-2012 10:06 |
|