Цитата genkoo:
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим. »
Это машинка умеет смарт отдавать каким-либо способом?
Цитата genkoo:
Можно ли его просто вынуть и заменить новым? »
В мануале пишут, что при замене нужно подтвердить
Цитата:
https://support.hpe.com/hpesc/public...r_na-c03792356

5. Go to the SMU or CLI and confirm
that the drive is available for use.
Цитата genkoo:
Не развалится RAID в таком случае? »
RAID 50 гарантированно переживёт вылет одного диска, и двух, если повезёт (если вылетевшие окажутся в разных страйпах)
Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда.

Отправлено: 17:25, 25-03-2021 | #2