genkoo 25-03-2021 15:50 2953878

HP MSA2312fc замена диска
 
Добрый день, коллеги! На работе все вириальные сервера компании расположены на СХД HP MSA2312fc, собран RAID50 из 12 SAS дисков.
Где-то пол года назад система начала фиксировать что один из дисков содержит ошибку, но СХД диск не помечает как не рабочий и не требует замены.
Цитата:

An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: J9WR53JL, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x1,0x17,0x9)(CDB:Rd 0b539ce0 0018)(Info:0x0B539CE3)(CmdSpc:0x0, FRU:0x0, SnsKeySpc:0x20)(Recovered Error, recovered data without ecc - data rewritten)
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим.
Можно ли его просто вынуть и заменить новым? Не развалится RAID в таком случае?
С начало года начал наблюдать что на этом хранилище ещё начал выходить из строя один из дисков. Не хотелось бы что бы оба диска вышли сразу из строя

Jula0071 25-03-2021 17:25 2953889

Цитата:

Цитата genkoo
В последний месяц частота ошибки уменьшилась, СХД через день находит ошибки на этом диске, но не помечает его не рабочим. »

Это машинка умеет смарт отдавать каким-либо способом?
Цитата:

Цитата genkoo
Можно ли его просто вынуть и заменить новым? »

В мануале пишут, что при замене нужно подтвердить
Цитата:

https://support.hpe.com/hpesc/public...r_na-c03792356

5. Go to the SMU or CLI and confirm
that the drive is available for use.
Цитата:

Цитата genkoo
Не развалится RAID в таком случае? »

RAID 50 гарантированно переживёт вылет одного диска, и двух, если повезёт (если вылетевшие окажутся в разных страйпах)
Но даже при замене одного будет просадка по скуорости в разы до окончания ребилда. Так что лучше запланировать окно обслуживание и отключить потребителей на время замены-ребилда.

genkoo 27-03-2021 13:50 2954069

Спасибо за ответ, замена диска прошла без проблем

Сегодня обнаружил что процедура "Media Scub" которая запустилась на следующий день после того как диск был добавлен в систему, выявил на этом диск 17 ошибок во время свой работы
Цитата:

An error was detected by a disk drive. (disk: channel: 0, ID: 11, SN: 6SL7TDFF0000N4247DX1, enclosure: 1, slot: 12)(Key,Code,Qual:0x3,0x11,0x0)(CDB:Rd 1f997780 0080)(Info:0x1F997780)(CmdSpc:0x0, FRU:0x81, SnsKeySpc:0x97)(Medium Error, unrecovered read error
Диск бракованный? Под замену его?

DVDshnik 28-03-2021 08:32 2954123

Не восстановимые ошибки чтения диска подразумевают его замену.

genkoo 28-03-2021 13:28 2954151

Благодарю за ответ! Диск был новый, в упаковке. Завтра будем связывается с нашим поставщиком, просить замену диска.

Jula0071 28-03-2021 14:32 2954153

Цитата:

Цитата genkoo
Media Scub »

Наверное Media Scrub? Оно ищет и исправляет ошибки на виртуальном диске (vdisk), по контрольным суммам массива. Свежий физический диск скорее всего не виноват. Вообще скраб рекомендуется проводить регулярно автоматически, где-то раз в месяц - возниконовение ошибок вполне нормальная ситуация, не всегда зависящая от состояния физических дисков.

genkoo 30-03-2021 15:27 2954336

Цитата:

Media Scrub
Всё правильно


Время: 17:48.

Время: 17:48.
© OSzone.net 2001-