-   -   [решено] APC 1500 автоматическое отключение (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=292599)

Almest 15-12-2014 13:11 2444221

APC 1500 автоматическое отключение
 
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имеется ИБП APC 1500, в связи с частым отключением электрической сети, хотелось бы настроить автоматическое отключение и включение серверов, чтобы не бегать в серверную и отключать\включать их!
Будьте добры, помогите советом.

WSonic 15-12-2014 13:46 2444239

Цитата:

Цитата Almest
APC 1500 »

Это не модель. Узнайте точную модель ИБП, сходите на сайт APC и скачайте для него нужную программу

Almest 15-12-2014 13:58 2444246

APC Smart-UPS 1500VA USB

WSonic 15-12-2014 14:04 2444248

Almest, Вот отсюда скачайте ПО PowerChute и настройте его нужным образом. ИБП должен быть подключен по USB\RS-232 к ПК, на котором будет стоять управляющее ПО.

Angry Demon 15-12-2014 15:48 2444282

Almest, в BIOS Setup серверов в настройках питания укажите, что после пропажи напряжения при его возврате переходить во включенное состояние. В APC PowerChute Business Edition в настройках Server Shutdown -> Power Failure настройте параметры задержки выключения после пропажи напряжения и задержки при появлении нормального напряжения. В разделе Server Shutdown -> Shutdown Type установите "Shutdown".

Almest 16-12-2014 16:27 2444675

Цитата:

Цитата Angry Demon
Almest, в BIOS Setup серверов в настройках питания укажите, что после пропажи напряжения при его возврате переходить во включенное состояние. В APC PowerChute Business Edition в настройках Server Shutdown -> Power Failure настройте параметры задержки выключения после пропажи напряжения и задержки при появлении нормального напряжения. В разделе Server Shutdown -> Shutdown Type установите "Shutdown". »

В программе нету таких настроек...есть вот такое, это то или нет...!?
Что лучше выбрать?


P\S. Если это то, то где функция включения ПК через эту программу!?

Master-ok 16-12-2014 16:40 2444685

Цитата:

Цитата Angry Demon
PowerChute Business Edition »

Business Edition - подозреваю, что проблема в этом

Grabber2006 16-12-2014 17:57 2444714

В окне спрашивают:
1. Отключить комп через 5 мин для сохранения заряда батареи
2. Отключить комп, когда останется заряда батареи на 5 мин.

Включение в BIOS настраивается: Power Management - Restore After Power Loss - Always On

Angry Demon 16-12-2014 19:46 2444752

Almest, PowerShute Personal Edition ничего этого не умеет. Не то скачали.

Grabber2006 16-12-2014 21:52 2444781

Цитата:

Цитата Angry Demon
Personal Edition »

Упс, не заметил.

Кстати, если мне не изменяет память, то Business Edition работает только по RS-232.

Angry Demon 17-12-2014 07:48 2444941

Цитата:

Цитата Grabber2006
Кстати, если мне не изменяет память, то Business Edition работает только по RS-232.

Нет, давно поддерживает USB. Единственное "НО": агент при установке раз и навсегда конфигурится под интерфейс. Сменить его невозможно, только переустановка.

Almest 17-12-2014 11:27 2444992

Цитата:

Цитата Angry Demon
PowerShute Personal Edition ничего этого не умеет. Не то скачали. »

Как не умеет, если я скрин выше привел, где рассписано...
Код:

В окне спрашивают:
1. Отключить комп через 5 мин для сохранения заряда батареи
2. Отключить комп, когда останется заряда батареи на 5 мин

В ИБП я настраиваю отключение ПК, как на скрине, а через биос включаю функцию Включения ПК при появлении электрической сети?
Или я что-то не так понимаю???

Angry Demon 17-12-2014 11:35 2444993

Almest, уважаемый, у вас UPS серии Smart. PowerChute Personal Edition предназначен для работы с серией Back.
Мы будем продолжать глупые препирания или пройдём по ссылке, которую вам дал коллега WSonic и убедимся, что скачивать и ставить нужно другое?

Grabber2006 17-12-2014 11:46 2444997

Цитата:

Цитата Almest
Или я что-то не так понимаю??? »

Работать то она будет, но как вы будете выключать несколько серверов? Это только Business Edition умеет.

Almest 17-12-2014 15:55 2445075

Цитата:

Цитата Angry Demon
Мы будем продолжать глупые препирания или пройдём по ссылке »

Ссылка не работает! Я поинтересовался, чем моя версия, отличается от вашей!
Цитата:

Цитата Grabber2006
Работать то она будет, но как вы будете выключать несколько серверов? Это только Business Edition умеет. »

А мне нужен один сервер выключать, т.к. на один сервер у меня один ибп, и т.д.!))

Angry Demon 17-12-2014 16:29 2445094

Цитата:

Цитата Almest
Ссылка не работает!

Работает! Только что проверил.

Цитата:

Цитата Almest
Я поинтересовался, чем моя версия, отличается от вашей!

Чем солярка отличается от бензина? Тем, что предназначена для разного типа двигателей.

Almest 18-12-2014 13:49 2445372

Цитата:

Цитата Angry Demon
Работает! Только что проверил. »

Да, уже работает! Возможно тогда какой-то глюк был, скачал данную версию!
Хочу сказать, на версии Персонал тоже работало, возможно просто в ней меньше функций. В версии Персонал он только не выключался, а уходил в режим Гибернации..

Almest 18-12-2014 15:22 2445415

P\S. Что именно нужно устанавливать?

Angry Demon 18-12-2014 15:39 2445425

Almest, послушайте, ну, настолько лениться, чтоб прочитать Getting Started Guide или, хотя бы, то, что написано в шапке окна???!!! :o
Мдя... Ладно, буду бесплатным переводчиком:
Цитата:

Установите PowerChute Business Edition Agent на каждый из ваших компьютеров, защищённых UPS-ами. Установите PowerChute Business Edition Server на компьютер для обеспечения централизованного управления вашими агентами PowerChute Business Edition. Установите PowerChute Business Console на ваш десктоп, рабочую станцию или лэптоп, чтобы просматривать и конфигурировать ваши агенты PowerChute Business Edition.

Almest 18-12-2014 15:48 2445428

Меня интересовало больше чем они между собой отличаются..
Ну хорошо, буду пробовать...спасибо..

Angry Demon 18-12-2014 15:51 2445432

Цитата:

Цитата Almest
Меня интересовало больше чем они между собой отличаются.

Ну, вот, и прочитайте в шапке, для чего каждый из них нужен.

deem73 21-12-2014 14:58 2446384

Вложений: 2
У меня такой УПС: APC Smart-UPS 1500VA 230V UL Approved
Присоединен к серверу. Поставил Business Editin Agent, настроил шотдаун оси(Win2008R2) на выключение через 5 мин. Выключил упс из розетки. Но ось не шотдаунится.
Где ещё поправить?

Almest 23-12-2014 11:18 2447177

С выключением разобрался! Спасибо!
А если в биосе не работает функция "Включение ПК при появлении электрической сети", как можно по другому сделать!???

Angry Demon 23-12-2014 12:04 2447207

deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать.

Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать.

Almest 23-12-2014 13:25 2447248

Цитата:

Цитата Angry Demon
Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать. »

Очень жаль(
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?

Angry Demon 23-12-2014 13:54 2447258

Цитата:

Цитата Almest
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?

Если приделаете ему руку, которая при подаче питания будет нажимать кнопку включения системника - сможет.

Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек.

Almest 23-12-2014 13:58 2447263

Цитата:

Цитата Angry Demon
Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек. »

Спасибо большое! Тоже об обновлении думал....
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает..)

Angry Demon 23-12-2014 15:17 2447285

Цитата:

Цитата Almest
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает

Такого не было в моей практике. Озвучьте подробности. Что и как включено и как проверяете работоспособность её.

deem73 23-12-2014 19:26 2447380

Цитата:

Цитата Angry Demon
deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать. »

10 минут.
Но причем здесь это? Ведь указано в настройках, что звершать работу после 5 мин.

Angry Demon 24-12-2014 00:13 2447501

deem73, а вы попробуйте. Даже нагрузите UPS хотя бы до 20%.

deem73 24-12-2014 10:17 2447589

Angry Demon, Я попробую. Но поясните мне, что означают тогда эти 5 минут до шотдауна?

Angry Demon 24-12-2014 11:59 2447625

Цитата:

Цитата deem73
что означают тогда эти 5 минут до шотдауна?

Время, которое UPS продержит оборудование на батарейном питании (при условии, что её ёмкость достаточна) при включенной реакции на пропадание питания в сети.

deem73 24-12-2014 12:40 2447636

Попробую. Но пусть он сначала сделает ребилд!

Angry Demon 26-12-2014 08:08 2448389

Almest, вспомнил, кстати, что если у вас не самопальный сервер из непоймикакой материнки, а что-то типа SuperMicro или HP, например, то дистанционно можно включить по сети, используя IPMI или iLO.
Вот так-то!

Almest 26-12-2014 10:05 2448410

Цитата:

Цитата Angry Demon
вспомнил, кстати, что если у вас не самопальный сервер из непоймикакой материнки, а что-то типа SuperMicro или HP, например, то дистанционно можно включить по сети, используя IPMI или iLO.
Вот так-то! »

Да, у меня супермикро, и с помощью ipmi view я его и включаю иногда. Но это не выход из положения, т.к. сервера находятся на работе, и нужно чтобы всегда при появлении электричества они включались!) Можно конечно было через тимвьюер заходить на рабочий комп и потом через ipmi view включать, ну это не решение, а один из выходов с проблемы))

P/S. Есть еще один выход с проблемы. но я не знаю как его реализовать! Сама функция автоматического включения через БИОС работает, когда ручками вытянуть шнурки питания с блоков питания, а потом их вставить...сервер запускается. НО...сервер подключен через APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V, нужно сделать так, чтобы при отключении электричество, сервер не только выключался, а и выключал сам ИБП, тогда будут тухнуть куллера блоков питания, и соответственно при включении света (ЕСЛИ БЫ включался автоматический ИБП), то он бы потом и запускал БП, что приводило к включению сервера, но ИБП сам не тухнет полностью, а если и дождаться полного разряда и выключения, то потом приходится ручками включать)

Angry Demon 26-12-2014 10:59 2448422

Цитата:

Цитата Almest
Можно конечно было через тимвьюер заходить на рабочий комп и потом через ipmi view включать

Зачем так? VPN-подключение к сети. Затем - web-интерфейс.

Цитата:

Цитата Almest
ИБП сам не тухнет полностью

Должен тухнуть. Затем должен ждать появления напряжения в сети. После этого должен включаться сразу или по установленным параметрам времени или заряда батареи. Не так что-то настроили или неисправен.

Цитата:

Цитата Almest
если и дождаться полного разряда и выключения, то потом приходится ручками включать

Тоже неправильно. Должен включаться сам.

Almest 26-12-2014 11:04 2448424

Цитата:

Цитата Angry Demon
Не так что-то настроили или неисправен. »

Вот и мне так кажется, что я где-то не так настроил....
Настройки производятся на самом ИБП или через программу PowerChute? В самом ИБП есть интерфейс, через который можно настроить...но что именно нужно включить, чтобы он автоматический выключался и включался - не имею понятия...
Если подскажите - буду очень рад!

Angry Demon 26-12-2014 11:18 2448436

Цитата:

Цитата Almest
Настройки производятся на самом ИБП или через программу PowerChute?

Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute:

Almest 26-12-2014 11:26 2448440

Цитата:

Цитата Angry Demon
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute: »

Попробую и отпишусь! Спасибо!

deem73 26-12-2014 18:18 2448654

А у меня включится?
У меня все настройки через вебинтерфейс идут.
Упс: Smart-UPS 1000
Powerchute business edition.


Angry Demon 26-12-2014 18:50 2448665

Цитата:

Цитата deem73
Smart-UPS 1000

Тот, что с дисплеем?

Цитата:

Цитата deem73
Powerchute business edition

Версия?

Хм... У меня только у одного из пяти при настройке консоль кидает на web-интерфейс. Это устройство SMT1000I. Старые добрые SUA1000I и SC620 и ещё более старые и добрые SU620INET настраиваются через консоль.

По вашим настройкам должен завестись через 2 минуты.

deem73 26-12-2014 21:12 2448742

Angry Demon,


Вот так он выглядит.


Version 9.0.3.604

Наверное это тоже старый добрый УПС.

Во время инсталляции я выбрал Windows Agent. Хотя был вариант с сервером и консолью.

Angry Demon 26-12-2014 22:25 2448773

Цитата:

Цитата deem73
Version 9.0.3.604

PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1

Цитата:

Цитата deem73
Во время инсталляции я выбрал Windows Agent. Хотя был вариант с сервером и консолью.

Такое не пробовал. У меня несколько серверов и, соот-но, несколько UPS, поэтому, использую агенты на серверах, центральный сервер на одном из серверов и консоль управления на моей рабочей станции.

Almest 29-12-2014 15:26 2449596

А вот что мне на сервер поставить? Виндовс сервер? Потому что Агент ставил, после установки происходило поиск устройства по КОМ\ЮСБ, но ничего не нашло...

Angry Demon 29-12-2014 19:33 2449671

Цитата:

Цитата Almest
А вот что мне на сервер поставить?

Опять двадцать пять... Ну, вы, блин, даёте... (С) Повторение - мать учения.

Цитата:

Цитата Almest
после установки происходило поиск устройства по КОМ\ЮСБ, но ничего не нашло...

В это время UPS включен и подключен? Как и чем? Точный p/n вашего UPS назовите.

deem73 03-01-2015 17:42 2451368

Сегодня отключал один из серверов от питания. УПС продержал его час и 15 мин, потом на 3% заряда 3зашотдаунил винду по ускоренному сценарию и отключился сам. Когда упс был отключен, он характерно мигал индикаторами. Когда я подсоединил УПС к питанию, от через некоторое время дал напряжение на сервер и сервер перешёл в режим ожидания(загорелся желтый светодиод), но стартовать так и не стал.

Буду курить биос сервера. Насколько я помню, там стоит запускаться если было аварийное отключение (PowerLost) а надо поставить (Always).

ЗЫ. Таки сделал. Пункт меню Restore after AC Power Loss, нужно поставить в состояние On
показала, что теперь сревер можно из биоса
выключить кнопкой Power. А потом выдернуть шнур и вдернуть его назад и сервер включается.
ЗЫ2: Ещё стоит вопрос, как сделать так, чтобы УПС не тратил заряд до 3%, а потом выключал винду. Хочу, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа.

Iska 05-01-2015 01:02 2452055

Цитата:

Цитата deem73
ЗЫ2: Ещё стоит вопрос, как сделать так, чтобы УПС не тратил заряд до 3%, а потом выключал винду. Хочу, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа. »

Прочитать документацию к:
Цитата:

Цитата Angry Demon
PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1 »

и использовать?!

Angry Demon 05-01-2015 13:59 2452182

Цитата:

Цитата Iska
Прочитать документацию

Или, хотя бы, прочитать пост № 38!!!

deem73, вы что, сговорились с Almest амнезию демонстрировать?

deem73 08-01-2015 17:19 2453464

Angry Demon, Я читал. Но там отдельная программа, а в моём случае web-клиент и опции довольно таки сильно отличаются. Программу ставить не хочу, мне веб клиент нравится больше.

Итого... я считаю что нужная мне опция, а именно "как сделать так, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа" находится здесь.


Прошу подтвердить или опровергнуть?

Almest 15-01-2015 10:44 2456313

Купили отдельные батареи под ИБП APC back ups es 525,поставил, подключил к компьютеру с помощью юсб, хотел провести калибровку, но почему-то программа PowerChute business edition его не видит, захожу в программу-Статус, а там..Unknown UPS Model.
Кабель с этим ИБП перед этим работал, с кабелем все нормально!
Сам компьютер ИБП увидил нормально! НО...если подключить какую-то сеть в этот ИБП, то он начинает пищать и загорается красная лампочка, что свидетельствует (как написано в исструкции) о перезагрузки батареи.
Что это может значить?

Angry Demon 15-01-2015 12:08 2456335

Almest, вот, интересно, с чего вы решили, что back-UPS требуется калибровка. Может, всё-таки, прежде, чем совершать необдуманные поступки, будем включать соображалку и читать документацию?

Цитата:

Цитата Almest
почему-то программа PowerChute business edition его не видит

Тот же совет.

Цитата:

Цитата Almest
если подключить какую-то сеть в этот ИБП, то он начинает пищать и загорается красная лампочка, что свидетельствует (как написано в исструкции) о перезагрузки батареи

Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS.

Almest 15-01-2015 15:11 2456444

Разобрался с программой наконец!
Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?

Цитата Angry Demon:
Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS. »
ИБП должны быть исправны...может что-то зависло, попробую передернуть аккумуляторы.

Angry Demon 15-01-2015 16:32 2456497

Almest, APC Back-UPS не калибруется.

Цитата:

Цитата Almest
ИБП должны быть исправны...

Они знают о том, что они должны? Типичная неисправность инвертора, неверно определяющего мощность.

Almest 15-01-2015 16:38 2456504

Цитата:

Цитата Angry Demon
Almest, APC Back-UPS не калибруется »

Извините, что в данном посте не указал, речь шла об АРС SmartUPS 1500! Что тогда? "Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?"

Angry Demon 15-01-2015 18:39 2456589

Цитата:

Цитата Almest
как узнать, когда закончиться?

Когда об этом скажет ПО. Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности?

Almest 16-01-2015 10:08 2456863

Цитата:

Цитата Angry Demon
Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности? »

Сначало под 0, потом выше 35%.

Almest 16-01-2015 13:14 2456991

Настроил свой ИБП наконец-то! Осталось проверить....
По настройкам:
1. Runtime Remaining Threshold - После отключение электроэнергии ИБП будет работать на протяжении 5 минут?
2. Low Battery Signal - что за 120 секунд? Перевести могу, но понять для чего - нет. Объясните.
3. OS Shutdown Duration - ОС выключиться на протяжении 90 секунд? Или как это понять?
4. OS Shutdown Type - Shutdown and OFF - Это выключиться и ОС и ИБП, верно?
5. UPS Turn On Delay - после включение электроэнергии ИБП запуститься через 60 секунд?

Almest 16-01-2015 16:43 2457082

Все получилось! Работает! Только первое значение Runtime Remaining Threshold я думал это время работы сервера после отключение электричество, а оказывается это не так!

Almest 23-01-2015 16:28 2460245

Цитата:

Цитата Angry Demon
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute: »

Настроил на всех ИБП, кроме одного! ИБП с лсд!
Вот такое мне выдает...возможно проблема с сервером?

Angry Demon 23-01-2015 20:28 2460385

Цитата:

Цитата Almest
ИБП с лсд!

... его название, нам видимо, угадать нужно.

Almest 24-01-2015 12:06 2460579

Цитата:

Цитата Angry Demon
его название, нам видимо, угадать нужно. »

Smart-UPS 1500VA LCD 230V
ИБП к серверу подключен через юсб.

Ferum01 18-03-2015 18:29 2484411

Интересно, после какого события срабатывает "Command File"?