Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имеется ИБП APC 1500, в связи с частым отключением электрической сети, хотелось бы настроить автоматическое отключение и включение серверов, чтобы не бегать в серверную и отключать\включать их!
Будьте добры, помогите советом.

Отправлено: 13:11, 15-12-2014

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26476
Благодарности: 4450

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Almest, вот, интересно, с чего вы решили, что back-UPS требуется калибровка. Может, всё-таки, прежде, чем совершать необдуманные поступки, будем включать соображалку и читать документацию?

Цитата Almest:
почему-то программа PowerChute business edition его не видит
Тот же совет.

Цитата Almest:
если подключить какую-то сеть в этот ИБП, то он начинает пищать и загорается красная лампочка, что свидетельствует (как написано в исструкции) о перезагрузки батареи
Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 12:08, 15-01-2015 | #51



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Разобрался с программой наконец!
Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?

Цитата Angry Demon:
Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS. »
ИБП должны быть исправны...может что-то зависло, попробую передернуть аккумуляторы.

Последний раз редактировалось Almest, 15-01-2015 в 15:18.


Отправлено: 15:11, 15-01-2015 | #52


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26476
Благодарности: 4450

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Almest, APC Back-UPS не калибруется.

Цитата Almest:
ИБП должны быть исправны...
Они знают о том, что они должны? Типичная неисправность инвертора, неверно определяющего мощность.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 16:32, 15-01-2015 | #53


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Almest, APC Back-UPS не калибруется »
Извините, что в данном посте не указал, речь шла об АРС SmartUPS 1500! Что тогда? "Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?"

Отправлено: 16:38, 15-01-2015 | #54


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26476
Благодарности: 4450

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Almest:
как узнать, когда закончиться?
Когда об этом скажет ПО. Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности?

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 18:39, 15-01-2015 | #55


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности? »
Сначало под 0, потом выше 35%.

Отправлено: 10:08, 16-01-2015 | #56


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Настроил свой ИБП наконец-то! Осталось проверить....
По настройкам:
1. Runtime Remaining Threshold - После отключение электроэнергии ИБП будет работать на протяжении 5 минут?
2. Low Battery Signal - что за 120 секунд? Перевести могу, но понять для чего - нет. Объясните.
3. OS Shutdown Duration - ОС выключиться на протяжении 90 секунд? Или как это понять?
4. OS Shutdown Type - Shutdown and OFF - Это выключиться и ОС и ИБП, верно?
5. UPS Turn On Delay - после включение электроэнергии ИБП запуститься через 60 секунд?

Отправлено: 13:14, 16-01-2015 | #57


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Все получилось! Работает! Только первое значение Runtime Remaining Threshold я думал это время работы сервера после отключение электричество, а оказывается это не так!

Отправлено: 16:43, 16-01-2015 | #58


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute: »
Настроил на всех ИБП, кроме одного! ИБП с лсд!
Вот такое мне выдает...возможно проблема с сервером?

Отправлено: 16:28, 23-01-2015 | #59


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26476
Благодарности: 4450

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Almest:
ИБП с лсд!
... его название, нам видимо, угадать нужно.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 20:28, 23-01-2015 | #60



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Любой язык - [решено] Автоматическое подключение/отключение интернет permas Скриптовые языки администрирования Windows 15 28-10-2011 02:14
CMD/BAT - Автоматическое подключение/отключение сетевого подключения DaFTSPiRiT Скриптовые языки администрирования Windows 7 21-08-2010 20:02
Автоматическое отключение интернета в заданное время. Good AutoIt 1 18-07-2010 19:16
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 merlin333 Прочее железо 2 27-01-2010 09:46
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? d0ublezer0 Прочее железо 2 14-08-2008 08:02




 
Переход