В данной теме задаем вопросы по выбору ИБП.

В помощь: Off-Line, Line-Interactive, Online - как выбрать? Краткая шпаргалка от WSonic

-------
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
-------
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее). Помните: админ конфеты НЕ ПЬЁТ ;)
-------
Говори, что думаешь и думай, что говоришь! (c) || МОЙ ShaddyR.at.UA/blog - Новая метла и инвентаризация)


Отправлено: 22:03, 25-07-2004

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата dislike:
Например, открываем характеристики APC Back-UPS BACK-UPS RS 1500VA 230V BR1500I, читаем русским по белому:
Цитата:
Время работы от аккумуляторов 12,4 минуты при нагрузке 423,5 ватт; 3.7 минуты при нагрузке 865 ватт »
К примеру для другого ИБП с той же емкостью батареи и мощностью это значение может быть (к примеру) 8 минут. Вопрос почему? Ответ - потому что КПД инвертора ниже.

Напомню - разговор идет о том, что "чем емче батарея, тем дольше работает ИБП". Это не всегда действует

-------
Меня больше нет


Отправлено: 09:26, 28-07-2016 | #961



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Ветеран


Сообщения: 2424
Благодарности: 465

Профиль | Цитировать


Цитата WSonic:
К примеру для другого ИБП с той же емкостью батареи и мощностью это значение может быть (к примеру) 8 минут. »
Ну к примеру и пример тогда нужен конкретный. Есть их у вас?

Отправлено: 10:02, 28-07-2016 | #962


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


dislike, BNT-1500AP - мощность 900 ватт
Цитата:
Время батарейной поддержки (нагрузка 50%) 9 мин
Время батарейной поддержки (нагрузка 100%) 5 мин
При этом внутри стоят 2 батареи по 7.2 Ач, а в упомянутом выше АРС - две по 9Ач.

Имеем больше мощность, и больше время автономности при этом емкость батарей меньше.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 10:19, 28-07-2016 | #963


Ветеран


Сообщения: 2424
Благодарности: 465

Профиль | Цитировать


WSonic, ну и в чем вы увидели несоответствие? Два ИБП, мощность обоих сравнима (разница в десяток ВТ это ни о чём). У одного батареи более емкие на 9Ач, он работает дольше при 50% нагрузке, у другого менее емкие на 7.2Ач - он работает меньше. Что не так то?

Цитата WSonic:
Напомню - разговор идет о том, что "чем емче батарея, тем дольше работает ИБП". Это не всегда действует »
Сами же привели пример, опровергающий ваше высказывание. Или может я ошибаюсь, и Ач - это больше не характеристика емкости батареи?

Отправлено: 10:27, 28-07-2016 | #964


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата dislike:
3.7 минуты при нагрузке 865 ватт »
>>>
Цитата WSonic:
Время батарейной поддержки (нагрузка 900 ватт) 5 мин »
Я об этом

Другой пример - RPT 1500AP
Цитата:
Время батарейной поддержки (нагрузка 50% 450ватт ) 14 мин
Время батарейной поддержки (нагрузка 100% 900ватт ) 9 мин
А батареи все так же 7.2

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 28-07-2016 в 10:42.


Отправлено: 10:32, 28-07-2016 | #965


Ветеран


Сообщения: 2424
Благодарности: 465

Профиль | Цитировать


Подождите. Вы постоянно сравниваете ИБП равной мощности с разными батареями внутри, а формулировка изначально звучала несколько иначе:

Цитата:
Цитата BAUL:
а чем плохо покупать запас по мощности? Там обычно же стоят более ёмкие АКБ »
Т.е. другими словами здесь утверждение "при выборе ИБП с большей эффективной мощностью мы обычно получаем большее время работы от батарей".

Т.е. если вы не согласны с этим утверждением, приведите привер ИБП с мощностью меньше чем 900Вт (меньше 1500ВА, если хотите), но временем жизни от батареи больше, чем у ИБП на 900Вт (1500ВА) при равных нагрузках. Есть такие примеры? Мне кажется, врядли.

Отправлено: 11:15, 28-07-2016 | #966


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


dislike, Блин вы всё норовите запутать. Я вам говорю еще раз - более емкая батарея при равной мощности не означает более длительное время автономной работы. Что тут не понятно?

-------
Меня больше нет


Отправлено: 11:23, 28-07-2016 | #967


Ветеран


Сообщения: 2424
Благодарности: 465

Профиль | Цитировать


Цитата WSonic:
Что тут не понятно? »
Да не, теперь всё понятно. Вы спорите о своём, мы спорим о своем, и это совершенно разные вещи, вот и всё )

Отправлено: 11:25, 28-07-2016 | #968


Забанен


Сообщения: 443
Благодарности: 7

Профиль | Цитировать


А в ИБП как-то предусмотрено что нагрузка может превышать номинал и с ним ничего не станет? Типа кратковременное превышение нагрузки

Отправлено: 11:37, 28-07-2016 | #969


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


raket4ik, Да, у нормальных ИБП есть защита от КЗ и перегрузки с задержкой.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 11:40, 28-07-2016 | #970



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 PRUHA Microsoft Windows NT/2000/2003 7 19-12-2017 13:39
[решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) FreiDer Прочее железо 106 11-10-2014 19:44
Зарядка бесперебойного питания. Вопросы по ИБП (UPS) united Хочу все знать 23 27-04-2012 21:02
Источник бесперебойного питания не держит кратковременного отключения. Termo27 Прочее железо 13 14-09-2009 15:34
Источник бесперебойного питания LeXo Хочу все знать 3 12-05-2003 09:05




 
Переход