Цитата dislike:
Например, открываем характеристики APC Back-UPS BACK-UPS RS 1500VA 230V BR1500I, читаем русским по белому:
Цитата:
Время работы от аккумуляторов 12,4 минуты при нагрузке 423,5 ватт; 3.7 минуты при нагрузке 865 ватт »
К примеру для другого ИБП с той же емкостью батареи и мощностью это значение может быть (к примеру) 8 минут. Вопрос почему? Ответ - потому что КПД инвертора ниже.

Напомню - разговор идет о том, что "чем емче батарея, тем дольше работает ИБП". Это не всегда действует

-------
Меня больше нет


Отправлено: 09:26, 28-07-2016 | #961