БП и ИБП - APC выдаёт 240 вольт
|
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387 |
Добрый день
При проверке логов работы ИБП APC Smart-UPS 420, которые 10 лет тому назад нам прислали с компьютерами, с удивлением увидел периодическое появление выходного напряжения порядка 240-250 вольт При этом входное напряжение в эти моменты было пониженным (210-213 вольт). Нагрузка ИБП - 40-50% Насколько критична эта проблема (для подключенных компьютеров) и можно ли её устранить? |
|
------- Отправлено: 02:43, 13-10-2016 |
![]() Не дед Сообщения: 15411
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оно же 10 лет беспроблемно работало, поэтому нет смысла что-то менять. А нормальный вольтметр что показывает-то? Осциллографом тоже небезынтересно было бы посмотреть на форму выходного напряжения.
|
------- Отправлено: 06:18, 13-10-2016 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Крылатый ужас Сообщения: 26466
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
|
|
------- Отправлено: 09:34, 13-10-2016 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Учитывайте, что регулировка напряжения у данного ибп - ступенчатая. Поэтому железобетонного 220 на выходе никогда не будет. По спекам выходное напряжение может колебаться +-5%, это по заверениям производителя норма для данной модели. Модель на 230 вольт. Соответственно норма выходного напряжения для этой модели 218,5-241,5В (230 +\- 11,5В) . Данное напряжение абсолютно спокойно воспринимается электроникой, рассчитанной на работу с напряжением 220 вольт. |
|
------- Отправлено: 00:02, 14-10-2016 | #4 |
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
Цитата WSonic:
Цитата DVDshnik:
![]() |
||||
------- Отправлено: 01:22, 14-10-2016 | #5 |
![]() Не дед Сообщения: 15411
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очевидно, что ничего вечного нет. А 10 лет для ИБП это очень даже приличное время.
|
------- Отправлено: 06:32, 14-10-2016 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
|
|
------- Отправлено: 10:53, 14-10-2016 | #7 |
Крылатый ужас Сообщения: 26466
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, думаю, проверка констант не помешает UPSу.
|
------- Отправлено: 13:47, 14-10-2016 | #8 |
Ветеран Сообщения: 4677
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать немного оффтопика, но что показывает калибровка батарей под такой нагрузкой?
10 лет для APC-шных батарей это невероятный срок. |
------- Отправлено: 23:21, 14-10-2016 | #9 |
![]() Не дед Сообщения: 15411
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron, скорее всего аккумуляторы таки меняли.
|
------- Отправлено: 06:27, 17-10-2016 | #10 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Часы СССР настенные 220 Вольт | Baiker | Флейм | 16 | 31-01-2015 22:09 | |
Прочее - LAN и 220 вольт | Tonny_Bennet | Сетевое оборудование | 7 | 10-11-2009 19:18 | |
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? | d0ublezer0 | Прочее железо | 2 | 14-08-2008 08:02 | |
Прочее - Гигабитная сеть не выдаёт себя на 100% (даже на 50 не выдаёт(() | Vladimir_17 | Сетевые технологии | 12 | 15-07-2008 13:22 |
|