El Scorpio |
13-10-2016 02:43 2677563 |
APC выдаёт 240 вольт
Добрый день
При проверке логов работы ИБП APC Smart-UPS 420, которые 10 лет тому назад нам прислали с компьютерами, с удивлением увидел периодическое появление выходного напряжения порядка 240-250 вольт
При этом входное напряжение в эти моменты было пониженным (210-213 вольт).
Нагрузка ИБП - 40-50%
Насколько критична эта проблема (для подключенных компьютеров) и можно ли её устранить?
|
Оно же 10 лет беспроблемно работало, поэтому нет смысла что-то менять. А нормальный вольтметр что показывает-то? Осциллографом тоже небезынтересно было бы посмотреть на форму выходного напряжения.
|
Angry Demon |
13-10-2016 09:34 2677631 |
Цитата:
Цитата El Scorpio
с удивлением увидел периодическое появление выходного напряжения порядка 240-250 вольт
|
Чем измерялось? Китайским мультиметром?
|
Цитата:
Цитата El Scorpio
удивлением увидел периодическое появление выходного напряжения порядка 240-250 вольт »
|
Практически соответствует результатам теста с погрешностью на точность измерений как в вашем случае так и в случае обзора: http://www.ixbt.com/power/apc_smartups_420.shtml
Учитывайте, что регулировка напряжения у данного ибп - ступенчатая. Поэтому железобетонного 220 на выходе никогда не будет. По спекам выходное напряжение может колебаться +-5%, это по заверениям производителя норма для данной модели. Модель на 230 вольт. Соответственно норма выходного напряжения для этой модели 218,5-241,5В (230 +\- 11,5В) . Данное напряжение абсолютно спокойно воспринимается электроникой, рассчитанной на работу с напряжением 220 вольт.
|
El Scorpio |
14-10-2016 01:22 2677880 |
Цитата:
Цитата Angry Demon
Цитата El Scorpio:
с удивлением увидел периодическое появление выходного напряжения порядка 240-250 вольт
Чем измерялось? Китайским мультиметром? »
|
Нет, штатным вольтметром электриков.
Цитата:
Цитата WSonic
Соответственно норма выходного напряжения для этой модели 218,5-241,5В (230 +\- 11,5В) . »
|
Ну по логам временами доходит до 248, то есть почти */- 20 В.
Цитата:
Цитата DVDshnik
Оно же 10 лет беспроблемно работало »
|
Сначала "всего 10 лет работает", а потом внезапно раз и "уже 10 лет отработало" :)
|
Очевидно, что ничего вечного нет. А 10 лет для ИБП это очень даже приличное время.
|
Цитата:
Цитата El Scorpio
Ну по логам временами доходит до 248 »
|
А в каком режиме находился ИБП в этот момент? Работал от батарей, или в режиме стабилизатора? Или был в режиме прямого включения?
|
Angry Demon |
14-10-2016 13:47 2678039 |
El Scorpio, думаю, проверка констант не помешает UPSу.
|
немного оффтопика, но что показывает калибровка батарей под такой нагрузкой?
10 лет для APC-шных батарей это невероятный срок.
|
cameron, скорее всего аккумуляторы таки меняли.
|