В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета. Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме. С уважением, ваш призрачный админ, BigMac... |
|
Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) |
|
[решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS)
|
Новый участник Сообщения: 5 |
Вопрос: выполняют ли упсы функции стабилизаторов напряжения (имеется ввиду прежде всего понижение)?
|
|
Отправлено: 22:48, 28-02-2005 |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата death527:
Подытожу: Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Цитата ShaddyR:
Цитата death527:
|
|||||
------- Отправлено: 14:58, 26-03-2010 | #91 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 39
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать |
------- Отправлено: 15:49, 26-03-2010 | #92 |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата death527:
Полная конфигурация компьютера - ? Диапазон изменения входящего напряжения (за день, min и max) - ? |
|
------- Отправлено: 15:56, 26-03-2010 | #93 |
Новый участник Сообщения: 39
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЭЛТ 19 и 250Вт системник(intel e5200 b GF9600)
Цитата ShaddyR:
ЗЫ раз такое дело, узо ставить до автомата или после? |
|
------- Отправлено: 16:10, 26-03-2010 | #94 |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата death527:
Цитата death527:
![]() |
||
------- Отправлено: 16:21, 26-03-2010 | #95 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать |
------- Отправлено: 16:58, 26-03-2010 | #96 |
Новый участник Сообщения: 39
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать итого: вроде ничего нового не узнал, акромя сомнения по-поводу ИБП
Цитата Ment69:
всем спасибо за помощь! (кнопочку не нажимаю, ибо не хочу ненароком кого-либо обидеть) |
|
------- Отправлено: 17:19, 26-03-2010 | #97 |
Старожил Сообщения: 301
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Апну тему, имеется машинка(конфиг у меня под ником), что лучше брать, стабилизатор или бесперебойник? Слышал что в момент переключения сеть/акк и обратно, бывает горят блоки питания синим пламенем и возможно утащат за собой железо из-за того что очень сильно скачет выходная напруга. Про стабилизатор не знаю, вот задумался над этим, страшновато как то.
|
Отправлено: 00:39, 11-10-2014 | #98 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Рыжик:
Цитата Рыжик:
Цитата Рыжик:
|
|||
------- Отправлено: 00:49, 11-10-2014 | #99 |
Старожил Сообщения: 301
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать И еще такой нюанс, при переключении режимов бесперебойника или стабилизатора просаживается напряжение на какие то микросекунды, в этот момент блок питания тоже начинает подстраиваться под выходное напряжение, это не опасно?
|
Отправлено: 00:53, 11-10-2014 | #100 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 | PRUHA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-12-2017 13:39 | |
Зарядка бесперебойного питания. Вопросы по ИБП (UPS) | united | Хочу все знать | 23 | 27-04-2012 21:02 | |
Источник бесперебойного питания не держит кратковременного отключения. | Termo27 | Прочее железо | 13 | 14-09-2009 15:34 | |
Прочее - Подключили источник бесперебойного питания истало "глючить" | elena45 | Прочее железо | 3 | 11-11-2008 17:46 | |
Источник бесперебойного питания | LeXo | Хочу все знать | 3 | 12-05-2003 09:05 |
|