minos66, вопрос автора темы звучал в теоретической плоскости - "возможно ли такое?", ну, собственно ему и объяснили, что да, возможно, и растолковали - почему.
Цитата minos66:
вроде о модели БП ни слова не было? »
Цитата ---igor---:
Теперь я взял все новое и помощней, .......... ,а б/п в компе 550 Чифтек »
У меня аналогичный БП (см. конфиг.), и он сертифицирован на 80+. Chieftec других уже давно не производит. Не поленился, заглянул внутрь на шильдик. И что же? 100-240V, 8A. И ниже ещё строчка - max power load 500W. Ну никак, извините, не может этот БП потреблять 800W. Или тем более 1920! Максимум - 625W, или 695VA. Скорее всего, это предохранитель на 8A там стоит.

Кстати, в первой же ссылке моего первого поста упоминается ещё один параметр для БП, сертифицированных на соответствие 80+ - это коэффициент мощности не ниже 0.9 при 100% загрузке.

Отсюда и рекомендации - сложить максимальную потребляемую мощность всех комплектующих, поделить на КПД БП, если он известен (а если он сертифицирован на 80+, то известен), поделить на коэффициент мощности (для сертифицированных БП можно принять 0.9) - и мы получаем минимальную мощность ИБП.

Ссылки по теме:
[решено] Расчет мощности ИБП
Как рассчитать необходимую мощность БП?