День добрый. Необходимо подобрать ИПБ для нескольких серверов . Но как рассчитать необходимую мощность?
К примеру: имеется 3 сервера ( 2 по 750 Вт и 1 х 1000Вт). Нужно, чтобы при отключении света они работали минимум 30 минут
Жду ваших советов

Отправлено: 09:15, 08-10-2008

 

Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Расчет мощности /выбор Источника Бесперебойного Питания ИБП /UPS

1. Определите перечень защищаемого оборудования.
2. Определите суммарное номинальное потребление оборудования
3. Определите, есть ли у Вас нагрузка с пусковыми токами (электродвигатели, кондиционеры, насосы). Кондиционер имеет пусковой ток 3-5 номинального потребления, обычный асинхронный двигатель 6-8 номинального потребления. Посчитайте потребление нагрузки с учетом пусковых токов.
4. Определите необходимое время автономной работы нагрузки.
5. Подумайте, будет ли расти нагрузка в ближайшее время и надо ли на это учесть в расчетах
6. Подумайте, нужна ли Вам отказоустойчивая система бесперебойного питания N+1

Мощность одиночного ИБП (системы без резервного модуля) выбирается исходя из 2 величин – что больше:

* (Номинальная нагрузка + Рост)*1,2 -учет того, что ИБП должен быть загружен на 80%
* ИБП с учетом перегрузочной способности (часто до 150% на 30 сек) должен покрывать пусковые токи нагрузки

Пример - как выбрать ИБП/UPS для защиты компьютерной сети из 180 компьютеров:

* 80 шт имеют 17-19 дюймовые ж/к мониторы = 80 х 250 ВА = 20 кВА
* 100 шт имеют 15’ ЭЛТ монитор = 100 х 300 ВА = 30 кВА
* 5 серверов = 5 х 800 ВА = 4 кВА
* Телефонная станция на 200 номеров = 2 кВА
* 10 лазерных принтеров = 10 х 600 ВА = 6 кВА (можно включить и в бытовую сеть)
* Кондиционер серверной: номинальный ток 10А (10А х 220 В = 2.2 кВА), пусковой ток около 50А (10-12 кВА)
* Пожарная и охранные сигнализации = 2 кВА

Итого суммарное потребление нагрузки 66 кВА. С учетом рекомендованного запаса 20% и возможности роста нагрузки в будущем, нужен ИБП 80 кВА. Пусковой ток кондиционера в данном примере можно не учитывать, т.к. пусковое потребление составляет 74-76 кВА, что меньше мощности подобранного ИБП

аткие данные по мощности оборудования:

* Рабочая Станция с 15-17 дюймовым ж/к (LCD) монитором 200-250 ВА/140-180 Вт
* Рабочая Станция с 19 дюймовым ж/к (LCD) монитором 300 ВА/210-250 Вт
* Рабочая Станция с 15-19 дюймовым CRT монитором 300-400 ВА/210-300 Вт,
* Средний сервер потребляет 500-1000 ВА/400-900 Вт
* Телефонная станция на 50-200 номеров потребляет 500 ВА – 2 кВА
* Лазерный принтер потребляет до 500-700 ВА
* Средний коммутатор/switch потребляет 100-200 ВА

Как перевести ток (А) или активную мощность (Вт) в полную мощность (ВА).

* Если однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
* Если трехфазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P=10А*3*220В=6600 ВА
* Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7-0.8: 100 ВА = 70-80 Вт в зависимости от типа нагрузки

На что надо обратить внимание при подборе ИБП:

* От ИБП надо отводить тепло (кондиционер или приточно-вытяжная вентиляция) . ИБП Powerware имеют высокий КПД 93-95%, но часть энергии все равно выделяют в тепло. Тепло надо отводить
* Надо подумать о месте установки ИБП: при больших батареях ИБП имеют большое давление на пол и стоит проверить перекрытия; стоит заранее подумать о маршруте заноса ИБП на объект

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 09:47, 08-10-2008 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Пользователь


Сообщения: 55
Благодарности: 1

Профиль | Цитировать


Хорошая статья, но мне не понятно со временем
Имеем 2х750+1х1000=2.5КВт
Покупаем ИПБ+доп.батарею к ниму.
К примеру: Это не реклама, а то, что пока устраивает меня.
UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 +ComPort+RJ11/45+USB
и Ippon дополнительная аккумуляторная батарея для Smart Winner 3000
Итого 2х2100=4.2КВт. Сколько времени это будет работать?

Отправлено: 18:06, 08-10-2008 | #3


Аватара для Sirko9

Ветеран


Сообщения: 1676
Благодарности: 226

Профиль | Цитировать


Цитата alnimo:
Сколько времени это будет работать? »
нисколько, 3000ВА это 1800Вт
и добавив батарею не увеличить мощность ИБП
посмотри
ну и смотри
Цитата Ment69:
Расчет мощности /выбор Источника Бесперебойного Питания ИБП /UPS »

-------
Дякуйте Богу за прожитий день. За спожитий хліб, за здоров`я, і ласки які Він нам посилає.


Отправлено: 18:31, 08-10-2008 | #4


Пользователь


Сообщения: 55
Благодарности: 1

Профиль | Цитировать


Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/...USB_50593.html
Цитата Sirko9:
батарею не увеличить мощность ИБП »
Хорошо. С этим согласен. Цифры были для примера.

А расчет времени для меня остается не понятным!!! Не чего смеятся. Лучше объясните

Отправлено: 15:51, 10-10-2008 | #5


Аватара для kim-aa

Назгул


Сообщения: 2633
Благодарности: 345

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата alnimo:
Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 »
"Патамучта"
1) P(Вт)=VA*(Корень квадратный из двух деленное на два)
2) В той же инструкции по эксплуатации вы найдете что производитель рекомендует загрузку своего устройства на 3/4 от максимума, что связано:
a) С искажением формы выходного напряжения при максимальных нагрузках
б) Необходимости запаса мощности на переходные процессы при включении-выключении устройств, либо массового старта дисковых накопителей в серверах.
Итого: около 1800 Вт.

Цитата с Никса
Цитата:
88 минут при подключении офисного компьютера с LCD-монитором 15"
Это порядка 250 Вт.

Если Вам действительно нужно большое время автономной работы, тогда нужно обратить внимание на более именитых производителей (APC, Powerware) с сериями где можно подключать дополнительные аккумуляторы.

Кстати, там и информация о времени работы всегда приводится http://www.rvip.ru/ups/978/980/document1004.shtml#5
===============
Что касаемо времени работы:

Цитата:
8 аккумуляторов 12В, 5 Ач
Даже если считать, что преобразование происходит со 100% эффективностью (что не так)
получится, (приблизительно )
8X12V*5Aч => 480 VA * ч => 0,16 Часа при 3000 ВА, т.е. около 9 мин 30 сек.

-------
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. (c)Жванецкий


Последний раз редактировалось kim-aa, 13-10-2008 в 16:19.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 15:54, 13-10-2008 | #6


Пользователь


Сообщения: 55
Благодарности: 1

Профиль | Цитировать


Теперь мне стало понято.
Спасибо.

Отправлено: 14:42, 15-10-2008 | #7


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15352
Благодарности: 2192

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Кроме вышесказанного, следует учитывать то, что ёмкость свинцово-кислотных аккумуляторов уменьшается со временем. Аккумуляторы следует периодически тестировать - сколько ёмкости в них осталось, и заменять их примерно через пару лет эксплуатации.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 06:29, 16-10-2008 | #8


Пользователь


Сообщения: 55
Благодарности: 1

Профиль | Цитировать


Топик закрыт. Спасибо

Отправлено: 15:33, 01-05-2009 | #9



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Расчет мощности ИБП

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] Zotac GTX280. Не хватает мощности БП или брак... sPave Видеокарты 10 18-02-2009 16:35
БП и ИБП - [решено] Помогите выбрать ИБП PulSar.CE194694 Прочее железо 16 03-10-2008 12:07
БП и ИБП - [решено] Проблема с ИБП nda24 Прочее железо 5 26-09-2008 10:39
Прочие БД - Расчет полей с датами и передачи строк в отчет. crem78 Программирование и базы данных 0 09-08-2008 07:34
как произвесит расчет времени выполнения скрипта Vlad Drakula Вебмастеру 1 10-12-2003 00:05




 
Переход