alnimo 08-10-2008 09:15 918539

Расчет мощности ИБП
 
День добрый. Необходимо подобрать ИПБ для нескольких серверов . Но как рассчитать необходимую мощность?
К примеру: имеется 3 сервера ( 2 по 750 Вт и 1 х 1000Вт). Нужно, чтобы при отключении света они работали минимум 30 минут
Жду ваших советов

Ment69 08-10-2008 09:47 918566

Расчет мощности /выбор Источника Бесперебойного Питания ИБП /UPS

1. Определите перечень защищаемого оборудования.
2. Определите суммарное номинальное потребление оборудования
3. Определите, есть ли у Вас нагрузка с пусковыми токами (электродвигатели, кондиционеры, насосы). Кондиционер имеет пусковой ток 3-5 номинального потребления, обычный асинхронный двигатель 6-8 номинального потребления. Посчитайте потребление нагрузки с учетом пусковых токов.
4. Определите необходимое время автономной работы нагрузки.
5. Подумайте, будет ли расти нагрузка в ближайшее время и надо ли на это учесть в расчетах
6. Подумайте, нужна ли Вам отказоустойчивая система бесперебойного питания N+1

Мощность одиночного ИБП (системы без резервного модуля) выбирается исходя из 2 величин – что больше:

* (Номинальная нагрузка + Рост)*1,2 -учет того, что ИБП должен быть загружен на 80%
* ИБП с учетом перегрузочной способности (часто до 150% на 30 сек) должен покрывать пусковые токи нагрузки

Пример - как выбрать ИБП/UPS для защиты компьютерной сети из 180 компьютеров:

* 80 шт имеют 17-19 дюймовые ж/к мониторы = 80 х 250 ВА = 20 кВА
* 100 шт имеют 15’ ЭЛТ монитор = 100 х 300 ВА = 30 кВА
* 5 серверов = 5 х 800 ВА = 4 кВА
* Телефонная станция на 200 номеров = 2 кВА
* 10 лазерных принтеров = 10 х 600 ВА = 6 кВА (можно включить и в бытовую сеть)
* Кондиционер серверной: номинальный ток 10А (10А х 220 В = 2.2 кВА), пусковой ток около 50А (10-12 кВА)
* Пожарная и охранные сигнализации = 2 кВА

Итого суммарное потребление нагрузки 66 кВА. С учетом рекомендованного запаса 20% и возможности роста нагрузки в будущем, нужен ИБП 80 кВА. Пусковой ток кондиционера в данном примере можно не учитывать, т.к. пусковое потребление составляет 74-76 кВА, что меньше мощности подобранного ИБП

аткие данные по мощности оборудования:

* Рабочая Станция с 15-17 дюймовым ж/к (LCD) монитором 200-250 ВА/140-180 Вт
* Рабочая Станция с 19 дюймовым ж/к (LCD) монитором 300 ВА/210-250 Вт
* Рабочая Станция с 15-19 дюймовым CRT монитором 300-400 ВА/210-300 Вт,
* Средний сервер потребляет 500-1000 ВА/400-900 Вт
* Телефонная станция на 50-200 номеров потребляет 500 ВА – 2 кВА
* Лазерный принтер потребляет до 500-700 ВА
* Средний коммутатор/switch потребляет 100-200 ВА

Как перевести ток (А) или активную мощность (Вт) в полную мощность (ВА).

* Если однофазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P= 10А * 220В = 2200 ВА
* Если трехфазная нагрузка потребляет ток 10А, то ее полная мощность P=10А*3*220В=6600 ВА
* Для компьютерной нагрузки Вт переводятся в ВА с коэфф 0,7-0.8: 100 ВА = 70-80 Вт в зависимости от типа нагрузки

На что надо обратить внимание при подборе ИБП:

* От ИБП надо отводить тепло (кондиционер или приточно-вытяжная вентиляция) . ИБП Powerware имеют высокий КПД 93-95%, но часть энергии все равно выделяют в тепло. Тепло надо отводить
* Надо подумать о месте установки ИБП: при больших батареях ИБП имеют большое давление на пол и стоит проверить перекрытия; стоит заранее подумать о маршруте заноса ИБП на объект

alnimo 08-10-2008 18:06 918993

Хорошая статья, но мне не понятно со временем
Имеем 2х750+1х1000=2.5КВт
Покупаем ИПБ+доп.батарею к ниму.
К примеру: Это не реклама, а то, что пока устраивает меня.
UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 +ComPort+RJ11/45+USB
и Ippon дополнительная аккумуляторная батарея для Smart Winner 3000
Итого 2х2100=4.2КВт. Сколько времени это будет работать?

Sirko9 08-10-2008 18:31 919009

Цитата:

Цитата alnimo
Сколько времени это будет работать? »

нисколько, 3000ВА это 1800Вт
и добавив батарею не увеличить мощность ИБП
посмотри
ну и смотри
Цитата:

Цитата Ment69
Расчет мощности /выбор Источника Бесперебойного Питания ИБП /UPS »

:)

alnimo 10-10-2008 15:51 920637

Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/...USB_50593.html
Цитата:

Цитата Sirko9
батарею не увеличить мощность ИБП »

Хорошо. С этим согласен. Цифры были для примера.

А расчет времени для меня остается не понятным!!! Не чего смеятся. Лучше объясните

kim-aa 13-10-2008 15:54 922702

Цитата:

Цитата alnimo
Не понял вас. Почему решили, что выходная мощность 1800 Вт, если указано 2100 »

"Патамучта"
1) P(Вт)=VA*(Корень квадратный из двух деленное на два)
2) В той же инструкции по эксплуатации вы найдете что производитель рекомендует загрузку своего устройства на 3/4 от максимума, что связано:
a) С искажением формы выходного напряжения при максимальных нагрузках
б) Необходимости запаса мощности на переходные процессы при включении-выключении устройств, либо массового старта дисковых накопителей в серверах.
Итого: около 1800 Вт.

Цитата с Никса
Цитата:

88 минут при подключении офисного компьютера с LCD-монитором 15"
Это порядка 250 Вт.

Если Вам действительно нужно большое время автономной работы, тогда нужно обратить внимание на более именитых производителей (APC, Powerware) с сериями где можно подключать дополнительные аккумуляторы.

Кстати, там и информация о времени работы всегда приводится http://www.rvip.ru/ups/978/980/document1004.shtml#5
===============
Что касаемо времени работы:

Цитата:

8 аккумуляторов 12В, 5 Ач
Даже если считать, что преобразование происходит со 100% эффективностью (что не так)
получится, (приблизительно )
8X12V*5Aч => 480 VA * ч => 0,16 Часа при 3000 ВА, т.е. около 9 мин 30 сек.

alnimo 15-10-2008 14:42 924610

Теперь мне стало понято.
Спасибо.

DVDshnik 16-10-2008 06:29 925186

Кроме вышесказанного, следует учитывать то, что ёмкость свинцово-кислотных аккумуляторов уменьшается со временем. Аккумуляторы следует периодически тестировать - сколько ёмкости в них осталось, и заменять их примерно через пару лет эксплуатации.