Angry Demon
26-12-2014, 18:50
Smart-UPS 1000
Тот, что с дисплеем?

Powerchute business edition
Версия?

Хм... У меня только у одного из пяти при настройке консоль кидает на web-интерфейс. Это устройство SMT1000I (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_APC_SMT1000I_USB_LCD_126408.html). Старые добрые SUA1000I (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_APC_SUA1000I_USB_9619.html) и SC620 (SC620I) и ещё более старые и добрые SU620INET настраиваются через консоль.

По вашим настройкам должен завестись через 2 минуты.

deem73
26-12-2014, 21:12
Angry Demon,


http://apc.simetaplus.ru/images/SUA1000I.jpg

Version 9.0.3.604

Наверное это тоже старый добрый УПС.

Во время инсталляции я выбрал Windows Agent. Хотя был вариант с сервером и консолью.

Angry Demon
26-12-2014, 22:25
Version 9.0.3.604
PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1 (http://www.apc.com/tools/download/software_comp.cfm?sw_sku=SFPCBE911&id=125&swfam=125)

Во время инсталляции я выбрал Windows Agent. Хотя был вариант с сервером и консолью.
Такое не пробовал. У меня несколько серверов и, соот-но, несколько UPS, поэтому, использую агенты на серверах, центральный сервер на одном из серверов и консоль управления на моей рабочей станции.

Almest
29-12-2014, 15:26
А вот что мне на сервер поставить? Виндовс сервер? Потому что Агент ставил, после установки происходило поиск устройства по КОМ\ЮСБ, но ничего не нашло...
http://s019.radikal.ru/i632/1412/b6/88ee8d9dc06d.jpg

Angry Demon
29-12-2014, 19:33
А вот что мне на сервер поставить?
Опять двадцать пять... Ну, вы, блин, даёте... (С) Повторение - мать учения. (http://forum.oszone.net/post-2445415-18.html)

после установки происходило поиск устройства по КОМ\ЮСБ, но ничего не нашло...
В это время UPS включен и подключен? Как и чем? Точный p/n вашего UPS назовите.

deem73
03-01-2015, 17:42
Сегодня отключал один из серверов от питания. УПС продержал его час и 15 мин, потом на 3% заряда 3зашотдаунил винду по ускоренному сценарию и отключился сам. Когда упс был отключен, он характерно мигал индикаторами. Когда я подсоединил УПС к питанию, от через некоторое время дал напряжение на сервер и сервер перешёл в режим ожидания(загорелся желтый светодиод), но стартовать так и не стал.

Буду курить биос сервера. Насколько я помню, там стоит запускаться если было аварийное отключение (PowerLost) а надо поставить (Always).

ЗЫ. Таки сделал. Пункт меню Restore after AC Power Loss, нужно поставить в состояние On
показала, что теперь сревер можно из биоса
выключить кнопкой Power. А потом выдернуть шнур и вдернуть его назад и сервер включается.
ЗЫ2: Ещё стоит вопрос, как сделать так, чтобы УПС не тратил заряд до 3%, а потом выключал винду. Хочу, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа.

Iska
05-01-2015, 01:02
ЗЫ2: Ещё стоит вопрос, как сделать так, чтобы УПС не тратил заряд до 3%, а потом выключал винду. Хочу, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа. »
Прочитать документацию к:
PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1 »
и использовать?!

Angry Demon
05-01-2015, 13:59
Прочитать документацию
Или, хотя бы, прочитать пост № 38 (http://forum.oszone.net/post-2448436-38.html)!!!

deem73, вы что, сговорились с Almest амнезию демонстрировать?

deem73
08-01-2015, 17:19
Angry Demon, Я читал. Но там отдельная программа, а в моём случае web-клиент и опции довольно таки сильно отличаются. Программу ставить не хочу, мне веб клиент нравится больше.

Итого... я считаю что нужная мне опция, а именно "как сделать так, чтобы винда выключалась при 20% от заряда УПСа" находится здесь.
http://rghost.ru/60208576/thumb.png (http://rghost.ru/60208576.view)

Прошу подтвердить или опровергнуть?

Almest
15-01-2015, 10:44
Купили отдельные батареи под ИБП APC back ups es 525,поставил, подключил к компьютеру с помощью юсб, хотел провести калибровку, но почему-то программа PowerChute business edition его не видит, захожу в программу-Статус, а там..Unknown UPS Model.
Кабель с этим ИБП перед этим работал, с кабелем все нормально!
Сам компьютер ИБП увидил нормально! НО...если подключить какую-то сеть в этот ИБП, то он начинает пищать и загорается красная лампочка, что свидетельствует (как написано в исструкции) о перезагрузки батареи.
Что это может значить?

Angry Demon
15-01-2015, 12:08
Almest, вот, интересно, с чего вы решили, что back-UPS требуется калибровка. Может, всё-таки, прежде, чем совершать необдуманные поступки, будем включать соображалку и читать документацию?

почему-то программа PowerChute business edition его не видит
Тот же совет.

если подключить какую-то сеть в этот ИБП, то он начинает пищать и загорается красная лампочка, что свидетельствует (как написано в исструкции) о перезагрузки батареи
Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS.

Almest
15-01-2015, 15:11
Разобрался с программой наконец!
Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?

Цитата Angry Demon:
Что, на самом деле, свидетельствует о неисправности UPS. »
ИБП должны быть исправны...может что-то зависло, попробую передернуть аккумуляторы.

Angry Demon
15-01-2015, 16:32
Almest, APC Back-UPS не калибруется.

ИБП должны быть исправны...
Они знают о том, что они должны? Типичная неисправность инвертора, неверно определяющего мощность.

Almest
15-01-2015, 16:38
Almest, APC Back-UPS не калибруется »
Извините, что в данном посте не указал, речь шла об АРС SmartUPS 1500! Что тогда? "Зарядил батарею на 100 %, запустил калибровку, как узнать, когда закончиться? Тогда когда зарядится заново батарея на 100%?"

Angry Demon
15-01-2015, 18:39
как узнать, когда закончиться?
Когда об этом скажет ПО. Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности?

Almest
16-01-2015, 10:08
Надеюсь, калибровку запустили нагрузив UPS хотя бы на 35% мощности? »
Сначало под 0, потом выше 35%.

Almest
16-01-2015, 13:14
Настроил свой ИБП наконец-то! Осталось проверить....
По настройкам:
1. Runtime Remaining Threshold - После отключение электроэнергии ИБП будет работать на протяжении 5 минут?
2. Low Battery Signal - что за 120 секунд? Перевести могу, но понять для чего - нет. Объясните.
3. OS Shutdown Duration - ОС выключиться на протяжении 90 секунд? Или как это понять?
4. OS Shutdown Type - Shutdown and OFF - Это выключиться и ОС и ИБП, верно?
5. UPS Turn On Delay - после включение электроэнергии ИБП запуститься через 60 секунд?
http://s012.radikal.ru/i319/1501/07/9493034b9b35.jpg

Almest
16-01-2015, 16:43
Все получилось! Работает! Только первое значение Runtime Remaining Threshold я думал это время работы сервера после отключение электричество, а оказывается это не так!

Almest
23-01-2015, 16:28
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute: »
Настроил на всех ИБП, кроме одного! ИБП с лсд!
Вот такое мне выдает...возможно проблема с сервером?
http://s017.radikal.ru/i408/1501/7d/44561366d986.jpg

Angry Demon
23-01-2015, 20:28
ИБП с лсд!
... его название, нам видимо, угадать нужно.