Angry Demon
18-12-2014, 15:51
Меня интересовало больше чем они между собой отличаются.
Ну, вот, и прочитайте в шапке, для чего каждый из них нужен.

deem73
21-12-2014, 14:58
У меня такой УПС: APC Smart-UPS 1500VA 230V UL Approved
Присоединен к серверу. Поставил Business Editin Agent, настроил шотдаун оси(Win2008R2) на выключение через 5 мин. Выключил упс из розетки. Но ось не шотдаунится.
Где ещё поправить?

Almest
23-12-2014, 11:18
С выключением разобрался! Спасибо!
А если в биосе не работает функция "Включение ПК при появлении электрической сети", как можно по другому сделать!???

Angry Demon
23-12-2014, 12:04
deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать.

Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать.

Almest
23-12-2014, 13:25
Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать. »
Очень жаль(
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?

Angry Demon
23-12-2014, 13:54
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?
Если приделаете ему руку, которая при подаче питания будет нажимать кнопку включения системника - сможет.

Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек.

Almest
23-12-2014, 13:58
Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек. »
Спасибо большое! Тоже об обновлении думал....
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает..)

Angry Demon
23-12-2014, 15:17
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает
Такого не было в моей практике. Озвучьте подробности. Что и как включено и как проверяете работоспособность её.

deem73
23-12-2014, 19:26
deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать. »
10 минут.
Но причем здесь это? Ведь указано в настройках, что звершать работу после 5 мин.

Angry Demon
24-12-2014, 00:13
deem73, а вы попробуйте. Даже нагрузите UPS хотя бы до 20%.

deem73
24-12-2014, 10:17
Angry Demon, Я попробую. Но поясните мне, что означают тогда эти 5 минут до шотдауна?

Angry Demon
24-12-2014, 11:59
что означают тогда эти 5 минут до шотдауна?
Время, которое UPS продержит оборудование на батарейном питании (при условии, что её ёмкость достаточна) при включенной реакции на пропадание питания в сети.

deem73
24-12-2014, 12:40
Попробую. Но пусть он сначала сделает ребилд!

Angry Demon
26-12-2014, 08:08
Almest, вспомнил, кстати, что если у вас не самопальный сервер из непоймикакой материнки, а что-то типа SuperMicro или HP, например, то дистанционно можно включить по сети, используя IPMI или iLO.
Вот так-то!

Almest
26-12-2014, 10:05
вспомнил, кстати, что если у вас не самопальный сервер из непоймикакой материнки, а что-то типа SuperMicro или HP, например, то дистанционно можно включить по сети, используя IPMI или iLO.
Вот так-то! »
Да, у меня супермикро, и с помощью ipmi view я его и включаю иногда. Но это не выход из положения, т.к. сервера находятся на работе, и нужно чтобы всегда при появлении электричества они включались!) Можно конечно было через тимвьюер заходить на рабочий комп и потом через ipmi view включать, ну это не решение, а один из выходов с проблемы))

P/S. Есть еще один выход с проблемы. но я не знаю как его реализовать! Сама функция автоматического включения через БИОС работает, когда ручками вытянуть шнурки питания с блоков питания, а потом их вставить...сервер запускается. НО...сервер подключен через APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V, нужно сделать так, чтобы при отключении электричество, сервер не только выключался, а и выключал сам ИБП, тогда будут тухнуть куллера блоков питания, и соответственно при включении света (ЕСЛИ БЫ включался автоматический ИБП), то он бы потом и запускал БП, что приводило к включению сервера, но ИБП сам не тухнет полностью, а если и дождаться полного разряда и выключения, то потом приходится ручками включать)

Angry Demon
26-12-2014, 10:59
Можно конечно было через тимвьюер заходить на рабочий комп и потом через ipmi view включать
Зачем так? VPN-подключение к сети. Затем - web-интерфейс.

ИБП сам не тухнет полностью
Должен тухнуть. Затем должен ждать появления напряжения в сети. После этого должен включаться сразу или по установленным параметрам времени или заряда батареи. Не так что-то настроили или неисправен.

если и дождаться полного разряда и выключения, то потом приходится ручками включать
Тоже неправильно. Должен включаться сам.

Almest
26-12-2014, 11:04
Не так что-то настроили или неисправен. »
Вот и мне так кажется, что я где-то не так настроил....
Настройки производятся на самом ИБП или через программу PowerChute? В самом ИБП есть интерфейс, через который можно настроить...но что именно нужно включить, чтобы он автоматический выключался и включался - не имею понятия...
Если подскажите - буду очень рад!

Angry Demon
26-12-2014, 11:18
Настройки производятся на самом ИБП или через программу PowerChute?
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute:
http://rghost.ru/59981091/thumb.png (http://rghost.ru/59981091.view)

Almest
26-12-2014, 11:26
Если это модель с LCD, то что-то можно и на UPS настроить, но удобнее, ИМХО, конечно, с помощью PowerChute: »
Попробую и отпишусь! Спасибо!

deem73
26-12-2014, 18:18
А у меня включится?
У меня все настройки через вебинтерфейс идут.
Упс: Smart-UPS 1000
Powerchute business edition.