Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Выключение ПК: БП 450W (активный PFC) + Ippon Power Pro 600 |
|
[решено] Выключение ПК: БП 450W (активный PFC) + Ippon Power Pro 600
|
Новый участник Сообщения: 41 |
Здравствуйте.
Знакомые купили компьютер: - Motherboard: ASUSTeK P5Q SE - CPU: INTEL Core 2 Duo E8400 - RAM: 2x Kingston 1024MB PC2-6400 (800MHz) - HDD: Seagate 320GB, 7200 rpm, cache 16Mb, SATA-300 - DVD±R/RW NEC AD-5200S - Video: Sapphire 512MB ATI Radeon HD4850 - Monitor: Acer P193WABD, 1440x900 19" Wide TN - ИБП: Ippon Power Pro 600 - Блок питания: ASUS ATX 450W (модель A-45GA с active PFC), КПД~80% Думаю, суммарная можность всех компонентов системы будет около 300 Ватт. Дома у них напряжение нестабильное (низкое) и компьютер периодически самопроизвольно выключается, при падении напряжения - т.е. ИБП не выручает. Если ИБП под нагрузкой отключить от электросети, то компьютер моментально вырубается. В чем может быть проблема? Имеет ли к этому отношение Active PFC блока питания? Требуется ли покупать стабилизатор напряжения? Или ИБП какой-то другой серии нужен (Smart)? Всех отблагодарю! Активнее-активнее оставляем полезные сообщения! |
|
Отправлено: 23:05, 09-10-2008 |
Пользователь Сообщения: 122
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня была похожая ситуация этим летом с ИБП Ippon Comfo 600.
Поездка в сервис-центр иппона решила проблему, правда месяц тянули. Чего там сделали не знаю, говорят аккум заменили, но ещё и до поездки в СЦ монитор ИБП-шника утверждал, что мол с батареей-то всё ОК, заряда хватает и т.д., однако, нагрузку держать перестал. Сейчас снова всё работает. Если на гарантии - однозначно в СЦ или к продавцу. |
Отправлено: 06:04, 10-10-2008 | #11 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Старожил Сообщения: 467
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Esdek64,
Помоему данный способ для измерения мощности активной нагрузки неприминим и пригоден лишь для того случая когда нагрузка представляет из себя эквивалент резистора. тут можно поподробнее глянуть чтоб не лезть глубоко в теорию. |
Отправлено: 09:28, 10-10-2008 | #12 |
Новый участник Сообщения: 41
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sirko9, уж простите, не силен в электротехнике, но есть ли разница между ВА и Ватт? Почему Вы утверждаете, что Ippon Back Power Pro 600 для конфигурации ПК недостаточно?
Здесь смотрел характеристики Ippon Back Power Pro 600, где указано: Тип выходного сигнала _____Ступенчатая эмуляция синусоиды Защита от перегрузок______ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит ________________________110% от допустимой в течение 60 сек. и 130% в течение 3 сек. Мощность________________600 ВА Выходная мощность________420 Ватт (расчетная) Куда мощность на выходе девается? Напомню, что блок питания в компьютере стоит на 450 Ватт с Active PFC. Но суммарная мощность компонентов ПК не превышает 350 Ватт, как я думаю (Видеокарта ~150 Ватт + Процессор ~70 Ватт + HDD ~10 Ватт + DVD-RW ~10 Ватт + RAM ~10 Ватт + Мать сколько-то). Здесь говорится, что БП с Active PFC "имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал". |
Отправлено: 13:09, 10-10-2008 | #13 |
Ветеран Сообщения: 1676
|
Цитата Igor Urievich:
эта конфигурация тянет ватт так на 500 Мою конфигурацию ИБП на 800ВА не тянул, сейчас стоит 1000ник |
|
------- Отправлено: 15:08, 10-10-2008 | #14 |
Ветеран Сообщения: 576
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sirko9:
|
|
Отправлено: 15:18, 10-10-2008 | #15 |
Ветеран Сообщения: 1676
|
lev1, ну пусть 420Вт, да небольшая.
а фактически Цитата Sirko9:
|
|
------- Отправлено: 15:32, 10-10-2008 | #16 |
Новый участник Сообщения: 41
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знакомые повезли в магазин системник и ИБП, где их проверили совместно. ИБП тест на отключение от сети, при работающем и подключенном к нему системнике, не прошел. Поменяли ИБП на более мощный Ippon Back Power Pro 800, с доплатой:
Тип выходного сигнала____ Ступенчатая эмуляция синусоиды Выходная мощность_______565 Ватт (расчетная) Мощность_______________800 ВА Теперь всё нормально работает. Всем огромное спасибо! |
Отправлено: 20:27, 10-10-2008 | #17 |
Ветеран Сообщения: 2755
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Igor Urievich, воспользуйся поиском по форуму. Проблема блоков питания
Цитата Igor Urievich:
|
|
------- Отправлено: 19:02, 12-10-2008 | #18 |
Пользователь Сообщения: 147
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
|
|
------- Отправлено: 13:11, 29-10-2008 | #19 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Система - [addon] - Power Pack (MS Power Toys) | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 43 | 08-01-2016 00:38 | |
[решено] Проблемма с Ippon Back Power Pro 500 | Oleg2 | Прочее железо | 21 | 19-11-2011 14:28 | |
БП и ИБП - Как определить: совместим ли БП (имеющий Active PFC) с UPS? | interminable | Прочее железо | 8 | 01-02-2009 12:46 | |
[решено] Ippon Smart Winner 2000VA: продолжительность работы. | HellFire_MZ | Хочу все знать | 3 | 31-01-2009 09:04 | |
БП и ИБП - Какое отличие между MUSTEK PowerMust 600 USB (600VA) и PowerMust 600 offline | Kibor_G | Прочее железо | 1 | 28-12-2008 16:40 |
|