Adaptec ASR71605

что это означает? батарейка для write cash сдохла, или что похуже?
в самом maxView Storage статус Normal

Код: Выделить весь код
======================================================================================

			ADAPTEC BY PMC EMAIL NOTIFICATION MANAGER (Instant)

======================================================================================

Event Type		: Error
Event Source		: storage@SERVER
Date			: 06/27/2023
Time			: 04:29:07 PM MSK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
					Event(s) List With Description
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Backup unit supercap health is bad. There is not enough power to do backup: controller 1 ( Adaptec ASR71605 #3A261332C1A Physical Slot: 0 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**[Note]:	This message was generated by the maxView Storage Manager Agent.
		Please do not reply to this message.

Отправлено: 16:42, 27-06-2023

 

Аватара для NickM

Ветеран


Contributor


Сообщения: 4631
Благодарности: 1112

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Угу:
Цитата klesk:
батарейка для write cash сдохла »
она же "Adaptec PMC AFM-700";

Цитата klesk:
или что похуже? »
Ну, это как того понимать.

Ведь для каких-то целей Вы эту батарею приобретали?

Так вот этих целей после того, как батарея пришла в негодность, Вы можете не достчь.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:13, 27-06-2023 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для dmitryst

Ветеран


Сообщения: 7317
Благодарности: 909

Профиль | Отправить PM | Цитировать


NickM, так-то там конденсатор, а не батарейка.

Цитата klesk:
или что похуже? »
если у вас сервер запитан от надежного бесперебойника, то можно не спешить с заменой, но заменить надо.

-------
Осваиваю FreeBSD

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:20, 27-06-2023 | #3


Аватара для klesk

Старожил


Сообщения: 196
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


dmitryst, чем может грозить, если отключится напряжение? ИБП есть, но долго не держит, в основном от скачков был взят. Напряжение редко вырубают , но возможно. Т.е. этот конденсатор, без пайки, заменить невозможно?

Отправлено: 18:27, 27-06-2023 | #4


Аватара для NickM

Ветеран


Contributor


Сообщения: 4631
Благодарности: 1112

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата dmitryst:
так-то там конденсатор, а не батарейка. »
Точно?

Насколько мне известно, в модуле литий-ионная батарея.
Да, в этой модели батарея отсутствует, в роли накопителя энергии выступает сам конденсатор (здесь можно почитать за сам модуль).
Но, это сути дела не меняет - модуль требует замены.

Цитата klesk:
чем может грозить, если отключится напряжение? »
Если используется "write cache", то частичной потерей данных.

Добавлю, что здесь можно ознакомиться с процедурой замены, чтобы не допустить ошибок в будущем.

Последний раз редактировалось NickM, 27-06-2023 в 19:13.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:37, 27-06-2023 | #5


Аватара для dmitryst

Ветеран


Сообщения: 7317
Благодарности: 909

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата NickM:
Точно? »
ну так
Цитата klesk:
Backup unit supercap health is bad »
переводится как суперконденсатор, который как раз таки заявлен как не требующий какого-либо обслуживания. По-любому, меняется блок целиком, если я правильно понял (пластиковый "гробик" на разъеме). Как менять, коллега NickM дал ссылку (коротко - отключить систему, подождать минут 10, отключить старый конденсатор, подключить новый и включить систему).

Цитата klesk:
ИБП есть, но долго не держит »
а сервер сам отключается, т.е. упс мониторится своей программой и корректно отключает сервер или "Света ушла, батарейка села, всё погасло"?
Если у вас первый вариант, то, как и писал выше, можно не торопиться, но заказать и поменять.
Если вариант два - сначала приведите его к первому, а затем действуйте по плану пункта один .
Цитата klesk:
без пайки, заменить невозможно? »
на разъеме должен быть, для легкой замены, паять как раз не надо.

-------
Осваиваю FreeBSD

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 19:22, 27-06-2023 | #6


Аватара для klesk

Старожил


Сообщения: 196
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата dmitryst:
"Света ушла, батарейка села, всё погасло"? »
да, уехал на дачу например, Света пришла, все зажглось :-)

не было задачи выключать сервер, кот его не включит...

всем спасибо, будем делать бэкапы и менять недосуперконденсатор

Отправлено: 16:00, 29-06-2023 | #7


Аватара для dmitryst

Ветеран


Сообщения: 7317
Благодарности: 909

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата klesk:
не было задачи выключать сервер, кот его не включит... »
нормальный УПС в копании нормального софта - вполне и выключат, и включат обратно. Автоматически. У меня на всех (почти на всех) серверах так, очень удобно.

-------
Осваиваю FreeBSD

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 17:02, 29-06-2023 | #8


Аватара для klesk

Старожил


Сообщения: 196
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата NickM:
Если используется "write cache", то частичной потерей данных. »
насколько помню при создание массивов, было указано, использовать если возможно

Отправлено: 17:05, 29-06-2023 | #9


Аватара для dmitryst

Ветеран


Сообщения: 7317
Благодарности: 909

Профиль | Отправить PM | Цитировать


klesk, ну все логично, если кэща на данный момент нет, то его и не используешь никак. Другое дело, если его вообще не использовать - тут см. пункт про УПС, иначе 100% потеря части данных.

-------
Осваиваю FreeBSD

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 17:50, 29-06-2023 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] Backup unit supercap health is bad

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Smart status bad backup and replace. tonykaluga Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 25-09-2017 18:26
HDD - Ошибка S.M.A.R.T Status Bad. Backup & Replace. kossmoss1989 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 9 29-03-2017 22:08
HDD - [решено] S.M.A.R.T Status Bad. Backup & Replace habib2302 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 4 17-07-2013 19:41
HDD - hard disc: s.m.a.r.t. status bad, backup and replact devaltor Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 14 20-10-2012 17:19
S.M.A.R.T. Status BAD Backup and Reaplace через 1.5 года i-Lex Ноутбуки 4 20-07-2012 12:46




 
Переход