Опиум 10-12-2017 11:50 2783442

ИБП. Включить сервер после возвращения питания.
 
Все как обычно: ИБП информационным кабелем соединен с сервером.
Пропадает 220, через заданное или оценочное время ИБП подаёт сообщение серверу, и специализированный софт инициирует shutdown.
Но шатдаун длится не 3 секунды, а ощутимое время.
И что будет если в процессе шатдауна питание вернется? Сервер закочит шатдаун и так и останется выключенным до ручного вмешательства?

Ment69 10-12-2017 19:02 2783503

Опиум, Что мешает в биосе надстроить включение по появлению энергии?

Опиум 10-12-2017 19:20 2783508

Цитата:

Цитата Ment69
Что мешает в биосе надстроить включение по появлению энергии? »

ничего не мешает, так и сделано. Но если энергия не успела надолго пропасть и вернулась) А шатдаун начался.

Jula0071 11-12-2017 15:02 2783661

Цитата:

Цитата Опиум
Но если энергия не успела надолго пропасть и вернулась) А шатдаун начался. »

Поэтому нужно "специализированный софт" настраивать так, чтобы шатдаун инициализировался не сразу, а при определённом уровне заряда аккумуляторов ИБП (такого, чтобы остающегося заряда хватило на время шатдауна + запас на повторное скорое отключение).

Но все случаи не угадаешь, поэтому у серверов есть модули удалённого управления (iDRAC, iLO, etc), с их помощью можно удалённо включить сервер (и не только).

Ещё можно настроить WOL.

Опиум 11-12-2017 16:35 2783681

Цитата:

Цитата Jula0071
Поэтому нужно "специализированный софт" настраивать так, чтобы шатдаун инициализировался не сразу, а при определённом уровне заряда аккумуляторов ИБП (такого, чтобы остающегося заряда хватило на время шатдауна + запас на повторное скорое отключение). »

причем здесь тонкая настройка уровня разряда?!!
видимо я не понят: пусть достигнут требуемый уровень разряда. инициирован шатдаун. Этот процесс необратим и сервер все равно отключится. В этот период напряжение в сети восстанавливается, а сервер спокойно завершает шатдаун.
По итогу имеем исправное электрорпитание и отключенный сервер.

Понятно что:
Цитата:

Цитата Jula0071
у серверов есть модули удалённого управления (iDRAC, iLO, etc), с их помощью можно удалённо включить сервер »

но это требует ручного вмешательства.

Jula0071 11-12-2017 17:33 2783703

Цитата:

Цитата Опиум
но это требует ручного вмешательства. »

Для нештатной ситуации ОК. Специально обученный человек лезет в вебморду и нажимает кнопку power on. Работы на полминуты.
Не, можно извратнуться, написать прожку, которая бы снимала показания с упса - AC status, Battery status, если оба ок, лезла по IPMI на сервер, проверяла power off? тогда power on.

Да даже не прожку, а на мониторинге в триггер action такой нарисовать. Работы на полдня. Но я бы не стал заморачиваться.

Если в приличном ДЦ электричество по всем каналам пропало, то это значит какой-то страшный форс мажор и в ближайшее время будет не до запуска выключившегося сервера.

А если сервера держите не в приличном ДЦ, то и ручное вмешательство не должно смущать. Не барин, чай.

Kirill_S 12-12-2017 09:29 2783844

А в биосе что то типа "вейк он лан" у вас нет? Появилось питание, заработала дежурка, появилась активность в сети, пора работать!

Опиум 12-12-2017 10:23 2783854

Kirill_S, что такое дежурка?
Либо я невнятно объясняю, либо вы вы не догоняете.
Сервер не терял питание. Но успел зашатдауниться.

Цитата:

Цитата Kirill_S
"вейк он лан" »

кто пошлет магический пакет на сервер для пробуждения?

Jula0071, спасибо за понимание.
Речь не о ДЦ конечно, а о ленивом заказчике, у которого ночью частенько ненадолго отключают 220.
2 раза уже была такая ситуация мной описанная. Если отключают надолго, то все ок с утра.

Специально обученные девочки-операторы нежелательно чтобы имели доступ в серверную (этот совет я озвучивал заказчику)

Цитата:

Цитата Jula0071
можно извратнуться, написать прожку, которая бы снимала показания с упса »

я уже предложил заказчику оплатить решение на "arduino c релюшкой" ))
Но может есть решение без костылей.

dislike 12-12-2017 12:51 2783878

В вашей ситуации отключите у бесперебойника вообще какие бы то ни было функции отключения сервера по уровню заряда батарей. Пусть выполняют функцию поддержки "до последней капли крови". Если за это время энергоснабжение не восстановится, ну что ж... сервер выключится аварийно, зато мгновенно. И сам по себе включится. И ничего ему в принципе не будет. Тем более что рано или поздно всё равно всё скатится именно к такому варианту, как ни настраивай и не программируй софт, батареи в ибп один фиг сдохнут, потеряв всю емкость и просто физически не смогут держать сервер включенным нужное количество времени. Менять их вовремя ленивые заказчики обычно не хотят. Ну и дальше что?

Kirill_S 12-12-2017 13:05 2783881

Цитата:

Цитата Опиум
кто пошлет магический пакет »

Вариант:
http://internetideyka.ru/udalennoe-v...nie-kompyutera

Цитата:

Цитата Опиум
что такое дежурка? »

Ответ:
Спецификация определяет состояния системы S1-S5 - "состояния сна" в порядке уменьшения энергопотребления. S5 - это состояние программного выключения (Soft OFF) - все выключено, за исключением тех устройств, через которые возможно включение компьютера. Для питания таких устройств используется дежурное напряжение +5V SB (+5V Standby), вырабатываемое блоком питания компьютера в выключенном, но не обесточенном состоянии. Для перехода из одного состояния S1-S4 в другое (S2 в S1 например) используются PME (Power Management Events) - события управления электропитанием, большая часть которых вызывается аппаратным прерыванием от конкретного устройства.

ИБП c сухими контактами как то приспособить не пробовали?

Опиум 12-12-2017 13:11 2783883

Цитата:

Цитата dislike
Если за это время энергоснабжение не восстановится, ну что ж... сервер выключится аварийно, зато мгновенно. И сам по себе включится. И ничего ему в принципе не будет. »

извините, дальше читать перестал.

Kirill_S, ну так то да. Еще видел решение скриптом для кажется микротика, который тоже будит комп.
просто хотелось без ручного вмешательства разруливать штатную ситуацию.

cameron 12-12-2017 13:34 2783891

Вложений: 1
Цитата:

Цитата Опиум
Kirill_S, ну так то да. Еще видел решение скриптом для кажется микротика, который тоже будет комп.
просто хотелось без ручного вмешательства разруливать штатную ситуацию. »

а что не работает в этом окне настроек?

Опиум 12-12-2017 13:51 2783893

cameron, спасибо за скрин.
во-первых не у всех ибп наверно есть этот пункт,
2. как правильно понимать пункт "Restart"?
=включает ибп после подачи питания (а если ибп не выключился)
=кратковременно отключает свои выходы, если считает что комп отключен?

У меня так:

cameron 12-12-2017 14:01 2783895

Цитата:

Цитата Опиум
во-первых не у всех ибп наверно есть этот пункт, »

это опциональный модуль NMC (network management card). если нет - нужно купить.
Цитата:

Цитата Опиум
2. как правильно понимать пункт "Restart"? »

как
Цитата:

Цитата Опиум
=включает ибп после подачи питания »

Цитата:

Цитата Опиум
(а если ибп не выключился) »

нужно изучить документацию вендора, что произовдёт если питание восстановится. либо обратиться в саппорт вендора.
либо, провести эксперимент самостоятельно.

Опиум 12-12-2017 15:36 2783922

Цитата:

Цитата cameron
нужно изучить документацию вендора, что произовдёт если питание восстановится. либо обратиться в саппорт вендора.
либо, провести эксперимент самостоятельно. »

Насколько мне известно, smart протокол имеет команду отключения ИБП. Для того чтобы ИБП зря не вырабатывал энергию, если комп уже отключился.
Вот что на этот счет пишут бОтаны:
Цитата:

Killpower under Windows

If your batteries become exhausted during a power failure and you want your machine to automatically reboot when the power comes back, it is useful to implement the killpower feature of the UPS where apcupsd sends the UPS the command to shut off the power. In doing so, the power will be cut to your PC and if your BIOS is properly setup, the machine will automatically reboot when the power comes back. This is important for servers.

This feature is implemented on Unix systems by first requesting a system shutdown. As a part of the shutdown, apcupsd is terminated by the system, but the shutdown process executes a script where apcupsd is recalled after the disks are synced and the machine is idle. Apcupsd then requests the UPS to shut off the power (killpower).

Unfortunately on Windows, there is no such shutdown script that we are aware of and no way for apcupsd to get control after the machine is idled. If this feature is important to you, it is possible to do it by telling apcupsd to immediately issue the killpower command after issuing the shutdown request. The danger in doing so is that if the machine is not sufficiently idled when the killpower takes place, the disks will need to be rescanned (and there is a possibility of lost data however small). Generally, UPSes have a shutdown grace period which gives sufficient time for the OS to shutdown before the power is cut.

If you have a Smart UPS, you can configure the kill power grace period, and you might want to set it to 3 minutes. If you have a dumb UPS, there is no grace period and you should not use this procedure. If you have a Back-UPS CS or ES, these UPSes generally have a fixed grace period of 2 minutes, which is probably sufficient.
Касательно Юникс-систем кстати все понятно. У Виндовых серверов эта фича может не отрабатывать и или отрабатывать несвоевременно.

Не могу понять, где в GUI APC софта конфигурится этот "you can configure the kill power grace period, and you might want to set it to 3 minutes"

cameron 12-12-2017 16:07 2783929

Цитата:

Цитата Опиум
Не могу понять, где в GUI APC софта конфигурится этот "you can configure the kill power grace period, and you might want to set it to 3 minutes" »

при использовании APC UPS+NMC это делается в Powerchute network shutdown.
при использовании APC UPS + COM/USB это делается в Powerchute agent.

Kirill_S 12-12-2017 16:13 2783930

Очень давно читал про то как сервак ребутали методом открывания стола СД-РОМа. Давли команду на извлеч диск и стоик выкатываясь нажимал на кнопку. Тут надо 2 ПК. Один сервер и один из мусора который с сидюком и не жалко :)

Опиум 12-12-2017 16:15 2783932

Цитата:

Цитата cameron
при использовании APC UPS + COM/USB это делается в Powerchute agent. »

в каком диалоговом окне, что-то не нахожу?

Цитата:

Цитата Kirill_S
Очень давно читал про то как сервак ребутали методом открывания стола СД-РОМа. »

это средневековье, сейчас модно кнопку выносить наружу серверной в виде дверного звонка.

cameron 12-12-2017 16:24 2783937

Цитата:

Цитата Опиум
в каком диалоговом окне, что-то не нахожу? »

у меня нет Powerchute agent.
попробуйте открыть документацию.

doyav 14-12-2017 20:28 2784353

Цитата:

Цитата cameron
у меня нет Powerchute agent.
попробуйте открыть документацию. »

+1

Опиум 15-12-2017 00:41 2784403

doyav, для трроллинга у нас вроде другие разделы? я же не увидел этого параметра в документации.

зато наткнулся на другой.
Кто помнит надпись «Теперь питание компьютера можно отключить» ?))
и разве сейчас, современные windows можно так загасить, чтобы появилась эта надпись?

cameron 15-12-2017 11:08 2784452

Цитата:

Цитата Опиум
современные windows можно так загасить »

дело не в современных windows, а в ACPI совместимой системе ;)

право дело - для проверки опций agent нужно около часа времени и хост и ИБП =)

Опиум 15-12-2017 11:34 2784456

Цитата:

Цитата cameron
дело не в современных windows, а в ACPI совместимой системе »

да понятно, что должна быть поддержка железа.
Вопрос в другом, поддержка есть - а можно ли загасить сейчас винды, так чтобы вышло такое сообщение, или это принципиально невозможно?
Раз арс агент может выдавать разные команды гашения, да и некоторые широкоизвестные утилиты:
Код:

PsShutdown v2.52 - Shutdown, logoff and power manage local and remote systems
Copyright (C) 1999-2006 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

usage:
psshutdown -s|-r|-h|-d|-k|-a|-l|-o [-f] [-c] [-t [nn|h:m]] [-v nn] [-e [u|p]:xx:
yy] [-m "message"] [-u Username [-p password]] [-n s] [\\computer[,computer[,...
]|@file]
  -k          Poweroff the computer (reboot if poweroff is not supported)
  -s          Shutdown without poweroff

;)

Angry Demon 15-12-2017 11:57 2784459

Опиум, подозреваю, что с современными ACPI-системами простое завершение работы невозможно. Блок всё равно выключится. Если только вы не установите ядро системы без поддержки ACPI (в XP такое можно было сделать).

cameron 15-12-2017 12:32 2784465

Цитата:

Цитата Опиум
так чтобы вышло такое сообщение, или это принципиально невозможно? »

вы понимаете, что потом не включите без физического нажатия?

Опиум 15-12-2017 12:44 2784466

Цитата:

Цитата cameron
вы понимаете, что потом не включите без физического нажатия? »

естественно. это был вопрос в сторону, без привязки к основной теме.

mwz 15-12-2017 15:36 2784508

Цитата:

Цитата cameron
что потом не включите без физического нажатия? »

И по WOL тоже не включить?

Опиум 15-12-2017 16:09 2784516

Цитата:

Цитата mwz
И по WOL тоже не включить? »

наверно имелось ввиду, что не из состояния хальта (теперь можно отключить..) а после ручного отключения уже не включить.

Хотя это вопрос на самом деле связан с темой. Состояние halt может отлавливать ИБП, чтобы отрубить нагрузку.

Angry Demon 15-12-2017 16:21 2784520

Опиум, ни фига он не отлавливает. Те Smart-UPS от APC, что посовременнее (с дисплеем), те могут управлять розетками (вкл/выкл) дистанционно. Но опять же, нужен человек, который сделает это. Либо запустит сервер по IPMI/iLO.

Опиум 15-12-2017 16:22 2784523

Цитата:

Цитата Angry Demon
Но опять же, нужен человек, который сделает это. »

ваша информация меня не порадовала.

cameron 18-12-2017 00:20 2785067

Цитата:

Цитата mwz
И по WOL тоже не включить? »

не-а.
Цитата:

Цитата Опиум
Состояние halt может отлавливать ИБП, чтобы отрубить нагрузку. »

скажите пожалуйста, что вам мешает использовать штатный режим вкл\выкл оборудования и ИБП?
что за дичь цель вы преследуете этой несколькостраничной темой?

Опиум 18-12-2017 01:36 2785077

Цитата:

Цитата cameron
скажите пожалуйста, что вам мешает использовать штатный режим вкл\выкл оборудования и ИБП? »

как ни странно, я это описал в первом посте: Бывают случаи когда без ручного вмешательства в серверной не обойтись. А надо.

cameron 18-12-2017 10:27 2785130

Цитата:

Цитата Опиум
Бывают случаи когда без ручного вмешательства в серверной не обойтись. А надо. »

взаимоисключение.
отменить выключение ОС можно только командой shutdown -a
отменить shutdown ИБП, насколько мне известно, нельзя.
повторюсь - вам нужно обратиться в саппорт APC со своим пожеланием, возможно, они вам подскажут решение.

Опиум 18-12-2017 10:31 2785131

Цитата:

Цитата cameron
отменить выключение ОС можно только командой shutdown -a »

это не отмена шатдауна в процессе, а возможность отменить назначенный шатдаун опцией -t NN

cameron 18-12-2017 10:54 2785140

Цитата:

Цитата Опиум
это не отмена шатдауна в процессе »

шатдаун в процессе (около минуты) отменить невозможно.

Опиум 18-12-2017 11:00 2785143

Цитата:

Цитата cameron
шатдаун в процессе (около минуты) отменить невозможно. »

я вам это же и написал.

Ment69 19-12-2017 05:42 2785332

Один админ напротив сервера поставил старенький системный блок на чем юниксовом и, в случае подобном вашему, выдвигал лоток привода. который "нажимал" на кнопку включения. В вашем случае не нахожу другого выхода, раз вы упорно отвергаете варианты типа IPMI/iLO.

Опиум 19-12-2017 11:04 2785393

Цитата:

Цитата Ment69
в случае подобном вашему, выдвигал лоток привода. который "нажимал" на кнопку включения. »

байан. выше уже меня троллили на эту тему.

Цитата:

Цитата Ment69
IPMI/iLO. »

на том месте, где замечена моя проблема, стоит Dell PowerEdge T20. Я уточню что там у него есть на этот счет.

cameron 19-12-2017 11:17 2785397

Цитата:

Цитата Ment69
В вашем случае не нахожу другого выхода, раз вы упорно отвергаете варианты типа IPMI/iLO. »

а чем ему поможет IPMI?
Цитата:

Цитата Опиум
Я уточню что там у него есть на этот счет. »

ничего. это недосервер.

Опиум 19-12-2017 11:22 2785400

Цитата:

Цитата cameron
а чем ему поможет IPMI? »

я даже не стал так отвечать)
Цитата:

Цитата cameron
это недосервер. »

верно, там люди сэкономили.
Удаленный офис dell + 10 компов. (+ проблемы с 220)

Ment69 19-12-2017 11:37 2785405

Цитата:

Цитата cameron
ничего. это недосервер. »

Таких очень много у малого бизнеса :)
Цитата:

Цитата cameron
а чем ему поможет IPMI? »

Получил СМС что сервер вырубился, зашел на веб морду запустил сервер.

Нашел такое:
Цитата:

В пользовательских настройках см. 990-1074B-RU(SUA1500I).pdf есть параметр :Синхронизированная задержка включения. по умолчанию стоит: 0 секунд. Доступны изменения: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 секунд Ее назначение: После возобновления подачи электроэнергии от сети источник ожидает в течение заданного времени перед включением питания подсоединенного оборудования (чтобы избежать перегрузки используемого контура электросети). Попробуйте изменить.
Кажется это и сеть решение вопроса.

Jula0071 19-12-2017 11:44 2785406

Цитата:

Цитата Опиум
Dell PowerEdge T20 »

Если там Xeon, то должна быть AMT 9.0. Не iDRAC, но нужный функционал OOB имеет.

cameron 19-12-2017 11:47 2785410

Цитата:

Цитата Ment69
Кажется это и сеть решение вопроса. »

я говорила про это ТСу. он не может найти в ГУЕ софтинки этой опции.

Опиум 19-12-2017 13:12 2785462

Цитата:

Цитата Ment69
После возобновления подачи электроэнергии от сети источник ожидает в течение заданного времени перед включением питания подсоединенного оборудования »

еще раз. Рассматриваю случай возобновление подачи электроэнергии, когда уже начался шатдаун.
Что, ИБП выключит нагрузку при завершении шатдауна, даже при наличии питающего напряжения?

Цитата:

Цитата Ment69
Получил СМС что сервер вырубился, зашел на веб морду запустил сервер. »

требуется решение без человеческого участия. такто можно и WOLом включать, без всяких смс-оповещалок.

Jula0071 19-12-2017 13:17 2785470

Цитата:

Цитата Опиум
требуется решение без человеческого участия. »

Перетащите сервер в ДЦ на колокейшен и проблема уйдёт.

Опиум 19-12-2017 13:24 2785472

а данные в облако, а девочек-операторов с планшетами на Гоа

Jula0071 19-12-2017 13:36 2785480

Цитата:

Цитата Опиум
а данные в облако, а девочек-операторов с планшетами на Гоа »

Идеально. Без шуток. Зачем жить плохо, если можно жить хорошо?

cameron 19-12-2017 14:18 2785500

Цитата:

Цитата Опиум
Что, ИБП выключит нагрузку при завершении шатдауна, даже при наличии питающего напряжения? »

девятый день болтовни. проверить - 30 минут.
аплодисменты.

Опиум 19-12-2017 14:25 2785505

Цитата:

Цитата cameron
проверить - 30 минут. »

проверено. нет. Советчики либо не понимают в чем дело, либо троллят))

cameron 19-12-2017 14:49 2785515

Цитата:

Цитата Опиум
проверено. нет. »

что "нет"? что ИБП выключится при истечении своего таймаута параметра shutdown?
и обратно не включится?

Опиум 19-12-2017 15:32 2785530

Цитата:

Цитата cameron
что "нет"? »

)) если питание восстановилось до момента отключения ИБП, то он не отключает нагрузку. Естественно.

cameron 19-12-2017 16:28 2785554

Цитата:

Цитата Опиум
)) если питание восстановилось до момента отключения ИБП, то он не отключает нагрузку. Естественно. »

я, видимо, тупая - в чём же беда то тогда?

Jula0071 19-12-2017 17:05 2785567

Цитата:

Цитата cameron
я, видимо, тупая - в чём же беда то тогда? »

Питание пропало, достигнут порог, при котором ИБП инициализирует шатдаун сервера. Поехали шатдаунить.
Сервер шатдаунится долго (на SSD бюджета не дали), пока этот процесс идёт, питание восстанавливается, до того как шатдаун завершён. ИБП возвращается к нормальному режиму работы, видимо, забыв, что недавно отдал команду на шатдаун подопечному. Подаёт напряжение на выходах, что логично, поскольку к упсу (кроме самых тупых и говённых, но речь не о них) редко подключают только одно устройство. Да и вообще, да будет свет, сказал ИБП.
Тем временем, сервер успешно зашатдаунился, на БП подаётся напряжение, нет повода включаться.

Ну я так понял после недельного+ обсуждения.

В общем, нужны телодвижения, чтобы сервер включить. В начале обсуждения я дал идею нарисовать софтинку/скрипт/обработку алерта в мониторинге, которая бы опрашивала статус сервера и упса через OOB линк, при статусах сервера и упса OFF и ON соответственно давала команду на старт через OOB/IPMI/WOL. Ну раз не хочется пускать специально обученного человека в "серверную" (где проблемы с 220 лол) давить кнопку повер. Если сервер совсем тупой (я не увидил ответа, есть ли там AMT), а упс - не очень, можно ограничиться реакцией на потребление на соответствующем выходе и WOL серверу. Но ТСу такое организовать видимо тоже бюджета нет. Может, даже мониторинга, кроме звонков от девочек с планшетами "аааа! всё сломалось" нету. :) Колхоз, дикий колхоз.

Ment69 19-12-2017 17:14 2785570

Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно?

Опиум 19-12-2017 17:34 2785582

Цитата:

Цитата Jula0071
Ну я так понял после недельного+ обсуждения. »

спасибо что почти верно разжевали народу очевидное. Мне казалось что я сразу понят.
Цитата:

Цитата Ment69
Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно? »

Так не думаю.
ИМХО. Это дополнительное время + к времени зарядке выключенного ИБП до 15%.
А если ИБП не успел не успел выключиться, то и все эти параметры reboot UPS игнорируются.

Angry Demon 19-12-2017 18:13 2785597

Цитата:

Цитата Ment69
Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно?

Нет, к сожалению.

Цитата:

Цитата Опиум
Это дополнительное время + к времени зарядке выключенного ИБП до 15%

Не совсем. Это время с начала подачи напруги. Т.е., After того, когда случатся оба события: зарядится батарея до **% и одновременно пройдёт ** секунд. :)
Т.е., что случится позже.

Опиум 19-12-2017 19:29 2785631

Цитата:

Цитата Angry Demon
Т.е., что случится позже. »

Вы понимаете этот "Аnd" как программист, но мне кажется тут человеческий смысл заложен. Но спорить не готов.

Angry Demon 19-12-2017 21:06 2785660

Цитата:

Цитата Опиум
Вы понимаете этот "Аnd" как программист

Ни разу. Я системотехник. :) В принципе, если интересно, могу на работе help глянуть по PowerChute Business. Но это, увы, всё равно не решит вашей проблемы. :(

Опиум 19-12-2017 23:20 2785680

Цитата Angry Demon:
Я системотехник. »
не суть, тут может быть смысловой нюанс перевода с английского, но скорре всего вы правы.

Опиум 19-12-2017 23:40 2785685

Цитата:

Цитата Jula0071
Колхоз, дикий колхоз. »

слишком много букаф)
решение может быть за 3 коп: В незащищенную ИБП розетку включается микротик, со скриптом, который посылает WOL серверу каждые, например 10 минут.
Всё.

Angry Demon 20-12-2017 08:20 2785733

Battery charges to: The UPS battery charge, as a percentage of full capacity, reaches the specified percentage.
After the elapsed time is: The number of seconds you specify here has elapsed since power returned.
Собственно, вот.

Опиум 20-12-2017 09:21 2785743

Angry Demon, спасибо.