ИБП. Включить сервер после возвращения питания.
Все как обычно: ИБП информационным кабелем соединен с сервером.
Пропадает 220, через заданное или оценочное время ИБП подаёт сообщение серверу, и специализированный софт инициирует shutdown. Но шатдаун длится не 3 секунды, а ощутимое время. И что будет если в процессе шатдауна питание вернется? Сервер закочит шатдаун и так и останется выключенным до ручного вмешательства? |
Опиум, Что мешает в биосе надстроить включение по появлению энергии?
|
Цитата:
|
Цитата:
Но все случаи не угадаешь, поэтому у серверов есть модули удалённого управления (iDRAC, iLO, etc), с их помощью можно удалённо включить сервер (и не только). Ещё можно настроить WOL. |
Цитата:
видимо я не понят: пусть достигнут требуемый уровень разряда. инициирован шатдаун. Этот процесс необратим и сервер все равно отключится. В этот период напряжение в сети восстанавливается, а сервер спокойно завершает шатдаун. По итогу имеем исправное электрорпитание и отключенный сервер. Понятно что: Цитата:
|
Цитата:
Не, можно извратнуться, написать прожку, которая бы снимала показания с упса - AC status, Battery status, если оба ок, лезла по IPMI на сервер, проверяла power off? тогда power on. Да даже не прожку, а на мониторинге в триггер action такой нарисовать. Работы на полдня. Но я бы не стал заморачиваться. Если в приличном ДЦ электричество по всем каналам пропало, то это значит какой-то страшный форс мажор и в ближайшее время будет не до запуска выключившегося сервера. А если сервера держите не в приличном ДЦ, то и ручное вмешательство не должно смущать. Не барин, чай. |
А в биосе что то типа "вейк он лан" у вас нет? Появилось питание, заработала дежурка, появилась активность в сети, пора работать!
|
Kirill_S, что такое дежурка?
Либо я невнятно объясняю, либо вы вы не догоняете. Сервер не терял питание. Но успел зашатдауниться. Цитата:
Jula0071, спасибо за понимание. Речь не о ДЦ конечно, а о ленивом заказчике, у которого ночью частенько ненадолго отключают 220. 2 раза уже была такая ситуация мной описанная. Если отключают надолго, то все ок с утра. Специально обученные девочки-операторы нежелательно чтобы имели доступ в серверную (этот совет я озвучивал заказчику) Цитата:
Но может есть решение без костылей. |
В вашей ситуации отключите у бесперебойника вообще какие бы то ни было функции отключения сервера по уровню заряда батарей. Пусть выполняют функцию поддержки "до последней капли крови". Если за это время энергоснабжение не восстановится, ну что ж... сервер выключится аварийно, зато мгновенно. И сам по себе включится. И ничего ему в принципе не будет. Тем более что рано или поздно всё равно всё скатится именно к такому варианту, как ни настраивай и не программируй софт, батареи в ибп один фиг сдохнут, потеряв всю емкость и просто физически не смогут держать сервер включенным нужное количество времени. Менять их вовремя ленивые заказчики обычно не хотят. Ну и дальше что?
|
Цитата:
http://internetideyka.ru/udalennoe-v...nie-kompyutera Цитата:
Спецификация определяет состояния системы S1-S5 - "состояния сна" в порядке уменьшения энергопотребления. S5 - это состояние программного выключения (Soft OFF) - все выключено, за исключением тех устройств, через которые возможно включение компьютера. Для питания таких устройств используется дежурное напряжение +5V SB (+5V Standby), вырабатываемое блоком питания компьютера в выключенном, но не обесточенном состоянии. Для перехода из одного состояния S1-S4 в другое (S2 в S1 например) используются PME (Power Management Events) - события управления электропитанием, большая часть которых вызывается аппаратным прерыванием от конкретного устройства. ИБП c сухими контактами как то приспособить не пробовали? |
Цитата:
Kirill_S, ну так то да. Еще видел решение скриптом для кажется микротика, который тоже будит комп. просто хотелось без ручного вмешательства разруливать штатную ситуацию. |
Вложений: 1
Цитата:
|
cameron, спасибо за скрин.
во-первых не у всех ибп наверно есть этот пункт, 2. как правильно понимать пункт "Restart"? =включает ибп после подачи питания (а если ибп не выключился) =кратковременно отключает свои выходы, если считает что комп отключен? У меня так: |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
либо, провести эксперимент самостоятельно. |
Цитата:
Вот что на этот счет пишут бОтаны: Цитата:
Не могу понять, где в GUI APC софта конфигурится этот "you can configure the kill power grace period, and you might want to set it to 3 minutes" |
Цитата:
при использовании APC UPS + COM/USB это делается в Powerchute agent. |
Очень давно читал про то как сервак ребутали методом открывания стола СД-РОМа. Давли команду на извлеч диск и стоик выкатываясь нажимал на кнопку. Тут надо 2 ПК. Один сервер и один из мусора который с сидюком и не жалко :)
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
попробуйте открыть документацию. |
Цитата:
|
doyav, для трроллинга у нас вроде другие разделы? я же не увидел этого параметра в документации.
зато наткнулся на другой. Кто помнит надпись «Теперь питание компьютера можно отключить» ?)) и разве сейчас, современные windows можно так загасить, чтобы появилась эта надпись? |
Цитата:
право дело - для проверки опций agent нужно около часа времени и хост и ИБП =) |
Цитата:
Вопрос в другом, поддержка есть - а можно ли загасить сейчас винды, так чтобы вышло такое сообщение, или это принципиально невозможно? Раз арс агент может выдавать разные команды гашения, да и некоторые широкоизвестные утилиты: Код:
PsShutdown v2.52 - Shutdown, logoff and power manage local and remote systems |
Опиум, подозреваю, что с современными ACPI-системами простое завершение работы невозможно. Блок всё равно выключится. Если только вы не установите ядро системы без поддержки ACPI (в XP такое можно было сделать).
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Хотя это вопрос на самом деле связан с темой. Состояние halt может отлавливать ИБП, чтобы отрубить нагрузку. |
Опиум, ни фига он не отлавливает. Те Smart-UPS от APC, что посовременнее (с дисплеем), те могут управлять розетками (вкл/выкл) дистанционно. Но опять же, нужен человек, который сделает это. Либо запустит сервер по IPMI/iLO.
|
Цитата:
|
|
Цитата:
|
Цитата:
отменить выключение ОС можно только командой shutdown -a отменить shutdown ИБП, насколько мне известно, нельзя. повторюсь - вам нужно обратиться в саппорт APC со своим пожеланием, возможно, они вам подскажут решение. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Один админ напротив сервера поставил старенький системный блок на чем юниксовом и, в случае подобном вашему, выдвигал лоток привода. который "нажимал" на кнопку включения. В вашем случае не нахожу другого выхода, раз вы упорно отвергаете варианты типа IPMI/iLO.
|
|
|
|
Цитата:
Цитата:
Нашел такое: Цитата:
|
|
Цитата:
|
Цитата:
Что, ИБП выключит нагрузку при завершении шатдауна, даже при наличии питающего напряжения? Цитата:
|
Цитата:
|
а данные в облако, а девочек-операторов с планшетами на Гоа
|
Цитата:
|
Цитата:
аплодисменты. |
Цитата:
|
Цитата:
и обратно не включится? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Сервер шатдаунится долго (на SSD бюджета не дали), пока этот процесс идёт, питание восстанавливается, до того как шатдаун завершён. ИБП возвращается к нормальному режиму работы, видимо, забыв, что недавно отдал команду на шатдаун подопечному. Подаёт напряжение на выходах, что логично, поскольку к упсу (кроме самых тупых и говённых, но речь не о них) редко подключают только одно устройство. Да и вообще, да будет свет, сказал ИБП. Тем временем, сервер успешно зашатдаунился, на БП подаётся напряжение, нет повода включаться. Ну я так понял после недельного+ обсуждения. В общем, нужны телодвижения, чтобы сервер включить. В начале обсуждения я дал идею нарисовать софтинку/скрипт/обработку алерта в мониторинге, которая бы опрашивала статус сервера и упса через OOB линк, при статусах сервера и упса OFF и ON соответственно давала команду на старт через OOB/IPMI/WOL. Ну раз не хочется пускать специально обученного человека в "серверную" (где проблемы с 220 лол) давить кнопку повер. Если сервер совсем тупой (я не увидил ответа, есть ли там AMT), а упс - не очень, можно ограничиться реакцией на потребление на соответствующем выходе и WOL серверу. Но ТСу такое организовать видимо тоже бюджета нет. Может, даже мониторинга, кроме звонков от девочек с планшетами "аааа! всё сломалось" нету. :) Колхоз, дикий колхоз. |
Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно?
|
Цитата:
Цитата:
ИМХО. Это дополнительное время + к времени зарядке выключенного ИБП до 15%. А если ИБП не успел не успел выключиться, то и все эти параметры reboot UPS игнорируются. |
Цитата:
Цитата:
Т.е., что случится позже. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата Angry Demon:
Я системотехник. » не суть, тут может быть смысловой нюанс перевода с английского, но скорре всего вы правы. |
Цитата:
решение может быть за 3 коп: В незащищенную ИБП розетку включается микротик, со скриптом, который посылает WOL серверу каждые, например 10 минут. Всё. |
Battery charges to: The UPS battery charge, as a percentage of full capacity, reaches the specified percentage.
After the elapsed time is: The number of seconds you specify here has elapsed since power returned. Собственно, вот. |
Angry Demon, спасибо.
|