В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета. Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме. С уважением, ваш призрачный админ, BigMac... |
|
Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) |
|
[решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS)
|
Новый участник Сообщения: 5 |
Вопрос: выполняют ли упсы функции стабилизаторов напряжения (имеется ввиду прежде всего понижение)?
|
|
Отправлено: 22:48, 28-02-2005 |
- - - Сообщения: 12195
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да кто ж спорит с этим, как дважды два четыре. "Смысл" и "нельзя" совсем разные понятия, смысла нет но "можно", и причем нагрузка самая "приятная", а не индуктивная или емкостная где как раз таки
Цитата kim-aa:
|
|
Отправлено: 10:14, 01-10-2008 | #51 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 18
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать alarm zone 13, если вам просто нужно или хочется потратить деньги - это один вопрос, а если вас интересует
Цитата alarm zone 13:
|
|
------- Отправлено: 10:40, 01-10-2008 | #52 |
Старожил Сообщения: 405
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да эл обогреватель можно так пустить он если и "толкнет" напряжение ПК все равно за стабизилатором будет.
Я смотрю что по сетевым фильтрам-стабилизаторам никто ответ дать не может. ТОгда скажите господа может вам известно почему стабилизаторы имеют такие специфические габариты и что из имеющегося в нем отсутствует в стабилизаторе-сетевом фильтре? НУ кроме радиатора и куллера разумеется. |
Отправлено: 14:10, 01-10-2008 | #53 |
Назгул Сообщения: 2633
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата borison:
Сетевой фильтр, это обыкновенный разветвитель плюс какая-то фильтрующая часть. Дешевые обладают только варистором, который защищает от разовых высоковольтных, но очень кратковременных импульсов. Дорогие обладают системой LC-фильтров сглаживающих переодические помехи. Основной недостаток фильтров, что они не могут бороться либо с очень мощными помехами, либо с напряжением более/менее номинала, либо с отклонением частоты Для решения такой проблемы применяют стабилизаторы, которые в настоящий момент почти все импульсные. Принцип работы импульсного стабилизатора таков: Входное напряжение преобразуется в постоянное. Из постоянного напряжения формируется высокочастотное импульсное. Из высокочастотного-импульсного принудительно формируется правильное синусоидальное (в каком-то приближении) заданного напряжения и частоты. ЗЫ. О помехах можно почитать тут http://www.powerware.ru/choice/index.html |
|
------- Отправлено: 16:14, 01-10-2008 | #54 |
Новый участник Сообщения: 18
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать в догонку к посту kim-aa, можно почитать тут Стабилизаторы переменного напряжения и Сетевые фильтры
|
------- Отправлено: 16:19, 01-10-2008 | #55 |
Пользователь Сообщения: 58
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать С форума forum.ippon.ru.
Цитата Support:
Чем стабилизаторы лучше стабилизаторов в ИБП? В частности, чем стабилизатор SVEN NEO R 1000 лучше стабилизатора в ИБП Ippon BACK POWER PRO 800? |
|
Отправлено: 11:57, 02-12-2009 | #56 |
Ветеран Сообщения: 1791
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Deni P.:
В ИБП больше используют автотрансформаторные стабилизаторы. Проще в изготовление, надежнее, да и габариты позволяют. Цитата Deni P.:
Deni P., в вашем случае могли бы предложить купить ИБП на 1000 или 1500 Вт. Но это дороже будет, чем добавить стабилизатор на такую же мощность. |
||
------- Отправлено: 12:44, 02-12-2009 | #57 |
дилетант Сообщения: 4270
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Немного не по теме может быть... А какова актуальность применения стабилизатора для современных импульсных БП? В них штатно заложен довольно широкий диапазон входного напряжения - как правило 100-240В (не знаю у всех ли десктопных БП так, но у ноутбучных - у всех). Нижняя граница уже как правило перекрывает возможности большинства стабилизаторов. Верхняя не намного меньше, если мне память не изменяет, хорошие - повторюсь, хорошие! - стабилизаторы имеют верхнюю границе где то 260-275В. Так что может лучше ограничится защитой от перенапряжения (если она еще у вас на входе в квартиру/ частный дом не установлена - ее наличие на сегодня фактически стандарт). Стоит ли вкладываться в стабилизатор (они недешевы), если любой импульсный БП неплохо справдяется с этими функциями штатно. Купите лучше хороший сетевой фильтр (полезен с точки зрения отсечения мощных выбросов в сети - щадит ваше оборудование, тем более все равно без "удлинителя" не обойтись) с функцией защиты от перенапряжения и недорогой ИБП (если он необходим в качестве резевного источника питания - только в этом качестве!) и, имхо, все ваши задачи будут решены.
|
Отправлено: 13:08, 02-12-2009 | #58 |
Пользователь Сообщения: 53
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Присоединяюсь к вопросу minos66,
Есть ли смысл использовать стабилизатор если у меня качественный БП с активным PFC? |
Отправлено: 13:23, 02-12-2009 | #59 |
Железных Дел Мастер Сообщения: 24786
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Riiku:
2) монитор и прочее у тебя тоже с APFC? ![]() Цитата minos66:
![]() |
||
------- Отправлено: 14:07, 02-12-2009 | #60 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 | PRUHA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-12-2017 13:39 | |
Зарядка бесперебойного питания. Вопросы по ИБП (UPS) | united | Хочу все знать | 23 | 27-04-2012 21:02 | |
Источник бесперебойного питания не держит кратковременного отключения. | Termo27 | Прочее железо | 13 | 14-09-2009 15:34 | |
Прочее - Подключили источник бесперебойного питания истало "глючить" | elena45 | Прочее железо | 3 | 11-11-2008 17:46 | |
Источник бесперебойного питания | LeXo | Хочу все знать | 3 | 12-05-2003 09:05 |
|