Старожил
Сообщения: 199
Благодарности: 19
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Глупость это или не глупость - это сложный вопрос. Вопрос схемотехники. Вопрос опыта эксплуатации.
Привожу пример - подключение и отключение оборудования(например через порт COM) при неполном снятии напряжении на этом оборудовании или вообще при включенном оборудовании(бывает и такое, во время "запарки"). Так вот, из за особенностей оборудования(наличия пресловутых фильтрующих емкостей, которые идут от проводов на корпус) происходит очень частое выход его из строя, если это оборудование заземлено. В этом случае происходит подача фазы(220V) через эти ескости прямо на вход COM-порта. Цепь то получается замкнутой. Ток при этом слабоватый(меньше одного mA), а вот напряжения хватает для пробоя входных устройств...Автору книги, наверное, видней...(может быть).
|
Отправлено: 17:55, 05-07-2008
| #24
|