Камрады, были найдены следующие способы проверки работоспособности контроллера и реанимации сервера (частичной)

==========
1. По совету техподдержки Интел, имеющийся контроллер Intel SRCU41L, был вставлен в СТАНДАРТНЫЙ (!!!!) PCI разъем ДРУГОГО системника (не сервера), благополучно там определился и был перепрошит самой последней версией прошивки с Интеловского сайта.
2. После этого контроллер был вставлен в стандартный PCI разъем самого сервера, вследствие чего был определен.
3. При входе в настройки контроллера (Ctrl + G) было предложено либо удалить текущую конфигурацию, либо восстановить ее с жесткого диска. Выбрал восстановление. В результате конфигурация была восстановлена в рабочее состояние.
4. После перезагрузки все заработало. Система благополучно загрузилась, данные не утеряны.
==========

В связи с этим вопрос. Поскольку сервер не на гарантии, и замена материнки (получается, что в ней проблема???) проблематична, насколько сильно упадет производительность сервера при работе на стандартном PCI разъеме сервера? Я так понимаю, что родной порт - 66 Мгц, а PCI - 33 Мгц? Ка это соотносится с производительностью системы? Будет работать медленнее в 2 раза?

P.S. Может быть контроллер с самого начала определился бы и на стандартном PCI разьеме самого сервера (без использования другого компа - проверить уже не представляется возможным).
P.P.S. Техподдержке Интела - громадный респект !!!