Вопрос достаточно объемный.
Попробую сказать чего-либо умное:

Шафы обычно используют в помещениях кудае сть доступ посторонним или (оочень редкий случай) это шкаф-кондиционер.
Иногда шкафы используют для понижения уровня шума.
В изолированных помещениях большую популярность имеют открытые стойки, как более дешевая, удобное и вентилируемая конструкция.

По возможности, что для шкафа ,что для стойки требуется предусмотреть возможность работы (подхода) с 4-х сторон, ну на худой конец с трех.

Монтаж в стойке/шкафу сильно отличается от его предназначения:
1) Чисто кросс-коммуникационная панель
2) Смешанная
3) Чисто Серверное оборудование.

Следующие требования/рекомендации:
- При заведении в шкаф кабельных жгутов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие петли, дабы в случае чего шкаф можно было передвинуть. Рекомендуемая длинна - двойная высота шкафа.
- Пач/кросс панели монтируются по принципу от дальнего к ближнему, так же расключаются проводники на пач/кроcc панелях. Т.е начинается монтаж с самого удаленного и неудобного места.
- Тяжелое и "редкоковыряемое" оборудование монтируется снизу, это относится в первуюю очередь к UPS
- "Пыленелюбивое", "Горячее" оборудование - сверху.
- "Часто ковыряемое" - в середине, дабы удобно вытаскивать было ,или если верхняя крышка снимается - вообще можно было залезть не снимая оборудования.
- В случае Серверного шкафа - пачпанели и панели питания лучше монтировать сзади, дабы не тащить кабеля поперек сечения шкафа.
- В случае чисто кроссовых шкафов обслуживающих этаж (см. http://wiki.oszone.net/index.php/Тре...ая_модель_сети Access Layer ) Пач-панели уровня доступа (этажа) удобно монтировать на лицевой панели, а уровня магистрали, с обратной стороны - т.е. сзади.
Так же удобно сзади монтировать активное оборудование, тогда пач-корды будут не спутанны клубком или не "забиты" в держаки, а акуратными косами висеть слева и справа от стойки, т.е. очень удобно прослеживать подключения.

Следующие рекомендации можно дать лишь зная точно, размер шкафа, его местоположение, и оборудование которое буде там монтироваться.

-------