Вобще это уже не раз обсасывалось, только в других темах.
1) Нужно согласно ПУЭ (Правила Установки и Эксплуатации Электрических Машин и механизмов).
2) Обьясняю почему. Корпус металлический.
а) Ненормальная работа. т.е. на корпусе фаза. При наличии защитного зануления, т.е. на корпусе нуль, в результате КЗ сработают предохранители, в противном случае одной рукой взявщись за корпус, а другой за батарею Вы рискуете познать прелести Сердечной реанимации.
б) Нормальная работа. В результате особенностей устройства современных импульсных БП, на металлическом корпусе оказывается 220 В пропущенное через емкостной делитель (110В).
В случае зануления корпуса там будет соостветственно нуль, без зануления, повторив пункт А, Вас не убьет, но дернет чувствительно (на емкость входных конденсаторов).
Ребенка или инфарктника может свалить с копыт.

Отправлено: 11:30, 19-07-2006 | #3