Если быть совсем кошерным, то нужно померять токовое потребление:
1) Вешаем 2 устройства на один пилот.
2) Прибором типа "токовые клещи" (или амперметром в разрыв) меряем ток потребления.
3) И тут "два путя":
3а) Если знаем какие аккумуляторы используются в потрохах ИБП (с учетом КПД современных импульсных преобразователей порядка 95-98%), просто вычисляем необходимые ампер часы.
3б) Если для нас ИБП черный ящик:
3.1) Считаем потребляемую (среднюю действующую) мощность P = Ток* 220V
3.2) Переводим в кVA= P* 1.414
3.3) Если ИБП фирменный, то считаем, что он расчитан на 15 мин, если "китаесо" = 7 минут.
Итого, рождается множитель = 8 или 16. На что и помножаем kVA пункта 3.2.
3.4) Если точка находится в "жо-пэ мира" - вводим эмпирический множитель спокойной жизни = от 1.5 до сколько денег есть, и помножаем полученное в п 3.3.
Требуемые kVA ИБП найдены.
===============
По опыту работы, описанная вами связка обычно в реальности жрет ват 60 (зависит от набивки свича клиентами, длинны линий связи, интенсивности обмена).
Итого, хватает хорошего ИБП в 1000 кVA, чтобы забить болт лат на 5-10 на данную конструкцию

-------