Разумеется, минусовые температуры строго противопоказаны. А также высокая влажность, которая тоже будет наверняка, кстати, куда сливается конденсат с кондиционера? Подумайте над этим.

Пример допустимых температур и влажности (Dell R230)
Цитата:
Storage: –40°C to 65°C (–40°F to 149°F)
Continuous operation (for altitude less than 950 m or 3117 ft): 10°C to 35°C (50°F to 95°F) with no direct sunlight on the equipment.
Maximum temperature gradient (operating and storage): 20°C/h (36°F/h)
Температурный градиент это скорость, с которой растёт или падает температура. То есть, если у вас помещение выморозится за час с +20 до -10, то весьма вероятно повреждение аппаратуры.
Цитата:
Storage: 5% to 95% RH with 33°C (91°F) maximum dew point. Atmosphere must be non-condensing at all times.
Operating: 10% to 80% Relative Humidity with 29°C (84.2°F) maximum dew point.
Довольно узкие пределы, как видите.

На один кондиционер без обслуживания полагаться стрёмно, нужно ставить второй, можно мобильный. И иметь в резерве третий.

Обязательно должен быть мониторинг, в принципе у взрослых серверов есть датчики температуры внешнего воздуха - если мониторинг заорал, нужно срочно бежать решать проблему.

Что там с электропитанием в плане надёжности? Будет ли на объекте специально обученный человек, который включит пакеты, если их вдруг выбьет, в течение 10 минут? Сторож же должен быть как минимум. Он же мог бы при обходе проверять состояние кондиционеров, температуру, сливать конденсат.

Вобщем, совсем без присмотра оставлять ни в коем случае нельзя.