loyngrin, Сомик, дело в том, что напряжение в БП не падает мгновенно при отключении электропитания, а скорость реакции у большинства дешёвых бесперебойников (ИБП) значительно ниже, чем у активного PFC. БП Full Range начинает накручивать преобразователь с целью компенсировать падение напряжения, что мгновенно и резко увеличивает потребление электричества от бесперебойника в несколько раз. При этом ваш бесперебойник аварийно отключается, а может и сгореть.

-------