Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата diagnoz_:
оставьте фильтр между ПК и холодильником. имхо может не помочь от таких скачков. »
От скачков только ИБП или Стабилизатор поможет, но не фильтр. Наличие просадки напряжения можно легко проверить обычной лампочкой накаливания - воткнуть ее в ту розетку куда включен холодильник, и смотреть - насколько сильно она "тухнет" в момент запуска компрессора. Если же висяки на ПК являются следствием всплеска ЭМИ из-за раздолбанного пускового реле на компрессоре - то фильтр поможет, но в таком случае тест лампочкой не покажет просадки напряжения.

Цитата goagen:
мог ли у меня сгореть внешний блок питания монитора от этих скачков? »
Навряд-ли. Скорее просто совпадение.

-------
Меня больше нет

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:59, 10-06-2014 | #14