Имя пользователя:
Пароль:
 

Название темы: Проблема с RAID 5
Показать сообщение отдельно

Аватара для cameron

Ветеран


Сообщения: 4677
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


у вас есть один свободный SCSI диск (который ready), назначьте его HotSpare и начнётся процесс перестроения массива.
лучше это сделать в момент минимальной нагрузки на сервер.
Проще использовать консоль управления контроллером из ОС (найти можно на intel или LSI, у LSI этот контроллер зовётся LSI MegaRAID-320 (1-2 не принципиально, но у вас 2).
Сбойнувший диск можно вытащить и выкинуть.
Цитата Alhimer:
Т.к. аналогичного диска в запасе нет, »
Вариантов тут два.
сказёвых хитачей на 73Гб можно поискать БУ (сами понимаете, есть риск получить совсем не айс винт), либо планово переходить на новое железо, потому что при выходе ещё чего-либо в вашем сервере, вы столкнётесь с такой же проблемой - нет запчастей.

-------
в личке я не консультирую и не отвечаю на профессиональные вопросы. для этого есть форум.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 21:40, 04-10-2013 | #2

Название темы: Проблема с RAID 5