Имя пользователя:
Пароль:
 | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Сервер зависает с критической ошибкой и иногда перестраивает массив

Ответить
Настройки темы
2008 R2 - Сервер зависает с критической ошибкой и иногда перестраивает массив

Пользователь


Сообщения: 68
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Периодически зависает машина, не могу понять причин. Windows Server 2008 R2 в качестве КД, DHCP, SQL и 1С (так уж сложилось, что без HV). Марка сервера: HP PriLoant ML110 G6. 2 х 120 гБ родных HDD массивом RAID-1 (mirror).


Цитата:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Каждые несколько перезагрузок происходит следующее: во время запуска сервера, после BIOS, появляется запрос от RAID-контроллера на перестройку массива. После загрузки системы можно увидеть в вебовской утилите HP прогресс перестроения массива, который длится около десятка часов. По сведениям вебовской утилиты HP - все датчики HDD и массива в норме.

Куда копать, как избежать зависаний?

Отправлено: 05:31, 06-03-2013

 

Ветеран


Сообщения: 1630
Благодарности: 220

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата exo:
мы ещё не знаем в чём проблема »
По тому, как он описал - RAID пытается перестроится и не может на том же "сбойном" диске. Почему ошибку не показывает непонятно, такой уж сбой.
Хотя может это и сбой памяти или чего-то другого.

Отправлено: 22:45, 08-03-2013 | #11



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.

exo exo вне форума

Аватара для exo

Ветеран


Сообщения: 12417
Благодарности: 1442

Профиль | Отправить PM | Цитировать


alef2474, в моём понимании, есть BSOD, после которого рейд восстанавливается. Причины BSOD не ясны.

-------
Вежливый клиент всегда прав!


Отправлено: 23:24, 08-03-2013 | #12


Ветеран


Сообщения: 1630
Благодарности: 220

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата exo:
есть BSOD »
У него нет синего экрана, у него просто зависание из-за исчерпания памяти, может быть, из-за SQL.

Отправлено: 23:57, 08-03-2013 | #13

exo exo вне форума

Аватара для exo

Ветеран


Сообщения: 12417
Благодарности: 1442

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата zionkv:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание »

-------
Вежливый клиент всегда прав!


Отправлено: 13:20, 09-03-2013 | #14


Пользователь


Сообщения: 68
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Прошу прощения за задержку с ответом. Дамп пока выложить не могу, т.к. не нашел самого файла. Сейчас включу запись дампов согласно этой инструкции (картинка)



и создам одноименную папку в "../windows/"

Разговаривал по теме на мелкомягком форуме, ссылка, если кому будет не лень, в общем итоге нарвались на сообщения от источника Storage Agent:

Ошибки 1216:
Drive Array Physical Drive Status Change. The physical drive in Slot 0, Port 1I Box 1 Bay 1 with serial number "WCAT1F275051 ", has a new status of 3.
(Drive status values: 1=other, 2=ok, 3=failed, 4=predictiveFailure, 5=erasing, 6=eraseDone, 7=eraseQueued)
[SNMP TRAP: 3046 in CPQIDA.MIB]


И предупреждения 1200:
Drive Array Logical Drive Status Change. Logical drive number 1 on the array controller in Slot 0 has a new status of 5.
(Logical Drive status values: 1=other, 2=ok, 3=failed, 4=unconfigured, 5=recovering, 6=readyForRebuild, 7=rebuilding, 8=wrongDrive, 9=badConnect, 10=overheating, 11=shutdown, 12=expanding, 13=notAvailable, 14=queuedForExpansion, 15=multipathAccessDegraded, 16=erasing)
[SNMP TRAP: 3034 in CPQIDA.MIB]


Предполагаю, что Recovering происходит не просто так. С одной стороны, если судить по картинке, то все в порядке:



С другой - собираюсь выключить проблемный ЖД и покрутить недельку-другую "на одном крыле", в это время прогнать Викторией крыло второе.

Касаемо зависушек, стоит "автоматически перезагружаться".

Последний раз редактировалось zionkv, 11-03-2013 в 05:46. Причина: add


Отправлено: 05:42, 11-03-2013 | #15

exo exo вне форума

Аватара для exo

Ветеран


Сообщения: 12417
Благодарности: 1442

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата zionkv:
С одной стороны, если судить по картинке, то все в порядке: »
судя по картинке, до всё в порядке ещё 39 %

-------
Вежливый клиент всегда прав!


Отправлено: 11:45, 11-03-2013 | #16


Пользователь


Сообщения: 68
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата exo:
судя по картинке, до всё в порядке ещё 39 % »
Он так перестраивается каждые две недели. Всегда успешно.

Отправлено: 12:45, 11-03-2013 | #17


Ветеран


Сообщения: 1630
Благодарности: 220

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата zionkv:
Он так перестраивается каждые две недели. Всегда успешно. »
Ничего не в порядке, диск глючит, надо менять, что я и говорил. Неужели сложно заменить SATA диск на 230 Гб?
Смените - один раз перестроится и успокоится.

Отправлено: 00:22, 12-03-2013 | #18

AkP AkP вне форума

Пользователь


Сообщения: 92
Благодарности: 21

Профиль | Отправить PM | Цитировать


110 сервер 6-го поколения ну сильно начального уровня, не стоит ожидать от него чудес самодиагностики. Если агент сказал что recovering, то естественно вы видите статус ОК. Посмотрите смарт атрибуты, скорее всего жесткий диск пора выкидывать. От контроллера b110 так же не стоит ожидать уровня работы ентерпрайз. Он сделан на основе бюджетного intel ich10, со всеми вытекающими. Для серверов 100-серии почти нормально видеть бсод при проблеме с дисками, его задача защитить данные от потери, а не продолжить работу. А почему "почти", потому, что это зависит от прошивок дисков и контроллера и драйверов на последний. Если вам религия не позволяет менять диск пока он не вышел из строя "совсем", обновите микрокоды и драйвера и скорее всего будете видеть такие ошибки в логах без бсода, а просто с замедлением работы сервера, которое тоже нормальное явление для серверов начального уровня и сата дисков.
Вообще это и есть одна из принципиальных разниц оборудования начального уровня и сегментов выше, последние бы в большинстве случаев не стали делать recovering, а сразу исключили сбойный диск из работы.

Отправлено: 04:42, 12-03-2013 | #19



Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Сервер зависает с критической ошибкой и иногда перестраивает массив

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Клавиатура - USB клава иногда зависает Teiji Прочее железо 2 03-12-2011 12:41
Монитор - [решено] Иногда зависает компьютер juliahka Непонятные проблемы с Железом 13 20-07-2010 06:53
Иногда в играх зависает экран!! 4321321 Непонятные проблемы с Железом 46 12-10-2009 12:41
выбрасывает из игр с критической ошибкой sersch11 Microsoft Windows 2000/XP 6 17-07-2008 16:49
[решено] Проблема с критической ошибкой AutoCAD 2007/2008 на винчестере Western Digital Dmitriy_Demon Непонятные проблемы с Железом 4 03-05-2008 23:29




 
Переход