Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата bugmenotagain:
причина сдесь кроется в синусоиде сети но я ни как не могу понять каким образом БП реагирует на это »
Никаким. Ни стабилизатор, ни AVR в ИБП форму синусоиды не меняет. БП реагирует на работу реле - переключающие выводы трансформатора в AVR - или стабилизаторе.

Цитата bugmenotagain:
все кандеры в БП на вид в порядке »
Ключевое слово - на вид. Внешне они могут быть нормальными, а емкость потерять. Поэтому бп и не держит нагрузку и выключается во время переходных процессов в стабилизаторе или ИБП, так как в это время на доли секунды пропадает полностью питание. Когда емкость конденсаторов в норме, заряда накопленного в нем хватает на то, чтобы продержаться во время переходных процессов и не выключиться. Когда емкость упала - соответственно и заряда уже не хватает и бп выключается.

Цитата bugmenotagain:
неисправность могла произойти на любом БП даже на самом самом фирмовом и самом дарогущем »
Бесспорно! Вы правы! Но это происходит намного реже ввиду применения качественных компонентов и хорошей схемотехники.

Цитата bugmenotagain:
А бесперебойник у меня APC Back-UPS ES 525VA только что это меняет. »
Он на 300 ватт. Оборудован защитой по мощности, которая тоже умеет срабатывать и отключать нагрузку

С учетом всего вышесказанного может быть 2 причины: Плохой БП и плохой ИБП, причем к первому варианту я склоняюсь больше. Попробуйте на время найти другой бп и с ним проверить. Причем очень желательно чтобы он был
Цитата WSonic:
с пассивным PFC и без Fullrange »
P.S В этом посте речь идет о конденсаторах во входном каскаде бп

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 17-08-2012 в 01:41. Причина: Добавил P.S


Отправлено: 01:31, 17-08-2012 | #305