Цитата bugmenotagain:
причина сдесь кроется в синусоиде сети но я ни как не могу понять каким образом БП реагирует на это »
|
Никаким. Ни стабилизатор, ни AVR в ИБП форму синусоиды не меняет. БП реагирует на работу реле - переключающие выводы трансформатора в AVR - или стабилизаторе.
Цитата bugmenotagain:
все кандеры в БП на вид в порядке »
|
Ключевое слово -
на вид. Внешне они могут быть нормальными, а емкость потерять. Поэтому бп и не держит нагрузку и выключается во время переходных процессов в стабилизаторе или ИБП, так как в это время на доли секунды пропадает
полностью питание. Когда емкость конденсаторов в норме, заряда накопленного в нем хватает на то, чтобы продержаться во время переходных процессов и не выключиться. Когда емкость упала - соответственно и заряда уже не хватает и бп выключается.
Цитата bugmenotagain:
неисправность могла произойти на любом БП даже на самом самом фирмовом и самом дарогущем »
|
Бесспорно! Вы правы! Но это происходит намного реже ввиду применения качественных компонентов и хорошей схемотехники.
Цитата bugmenotagain:
А бесперебойник у меня APC Back-UPS ES 525VA только что это меняет. »
|
Он на 300 ватт. Оборудован защитой по мощности, которая тоже умеет срабатывать и отключать нагрузку
С учетом всего вышесказанного может быть 2 причины: Плохой БП и плохой ИБП, причем к первому варианту я склоняюсь больше. Попробуйте на время найти другой бп и с ним проверить. Причем очень желательно чтобы он был
Цитата WSonic:
с пассивным PFC и без Fullrange »
|
P.S В этом посте речь идет о конденсаторах во
входном каскаде бп