Народ помогите разобраться с петлевыми адресами
Windows Server 2008 R2 Standart
На сервере поднятны DC, AD, DNS, DHCP, RRAS, IIS.
Он же является маршрутизатором, подняты VLAN'ы.
Один интерфейс смотрит в под-сеть со шлюзом, отдельная машина.
суть проблемы:
Петлевой IP-адрес не указан у сетевого адаптера 107_Chemistry как DNS-сервер или стоит в списке первым.
Воздействие:
Если петлевой IP-адрес стоит первым в списке DNS-серверов, Active Directory может не иметь возможности найти партнеров репликации.
Разрешение:
Измените параметры адаптера, добавив петлевой IP-адрес в список DNS-серверов на всех активных интерфейсов, но не ставя его в списке серверов первым.
На каждом VLAN интерфейсе Предпочитаемый DNS-сервер указан адрес интерфейса.
Цитата ipconfig /all:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : sun
Основной DNS-суффикс . . . . . . : sakhniro.ru
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Да
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : sakhniro.ru
Ethernet adapter 108_Forecast:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Forecast
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.108.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.108.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 107_Chemistry:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Chemistry_new
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.107.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.107.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 106_Ecology:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Ecology
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.106.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.106.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 105_Losos:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Losos_new
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.105.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.105.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 104_Booker:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Booker
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.104.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.104.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 103_Freshwater:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Freshwater
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.103.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.103.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 102_Legal:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Legal
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.102.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.102.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 109_Logistics:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Logistics
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.109.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.109.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 100_OSIO:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : OSIO
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.100.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 101 Management:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Management
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.101.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.101.254
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 003_Servers:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : servers
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.3.200(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.3.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.3.200
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter 001_Switch:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection - VLAN : Switch
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-4F-CA-A6-25
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{512AEC88-4265-45D1-82C4-3DFEE69E1299}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{1C293336-62C5-4FA2-9965-AF2E8F21156C}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{4214D695-9D29-4E14-AE3F-FB5ABEAA2CEB}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{DEABF4CC-FF14-4C6E-9514-F67F02702289}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #4
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{63874539-7641-4C46-92B0-CA906E22E32C}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #5
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{0F9CEEC3-26A3-4B79-9C65-C8E2A0C4AF31}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #6
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{FA6DBA98-8EED-4551-AD36-ADE54586F6CE}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #7
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{057A96C6-930D-4AB1-BB0C-D784EAC766A5}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #8
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{76D7506E-D7C5-4AAA-BBAE-5A5E5BF7138B}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #9
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{49B4C9E2-3EDC-4A01-A79B-759A38A073E2}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #10
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{C44A6A85-4B1B-4039-9499-705A84BBC0DA}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #11
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{17376208-3D9E-4F6C-8778-9E7341A02FCA}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #12
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
PS C:\Users\den>
|