Во первых мощность ИБП 1000 ВА = 600 Вт, если у Вас БП компьютера подобран не отфонаря, а хотя бы примерно - то его мощности может быть недостаточно.

Во вторых full range входящего напряжения питания БП компьютера - можеть быть причиной перегрузки, а не ИБП.

http://forum.oszone.net/thread-237284.html коректная работа БП с full range и интерактивных ИБП не гарантируется. На удачу берут с двухкратным запасом по мощности и как можно меньшим временем перехода на батареи. В Вашем случае 1500ВА~850Вт и более. Но это тоже не гарантия, т.к. время перехода у Вашего ИБП 10мс - которых может быть многовато...

ИМХО - когда вы руками выдергиваете шнур питания - то компьютер находится в ненагруженном состоянии т.к. вы идете дергать шнур, а соотв. в игры не играете или еще как не нагружаете компьютер и его мощности хватает для коректного перехода на батареи. Когда же мигает свет - Вы чем то на нем заняты, и мощности ИБП не хватает чтобы перехватить питание на себя.
ЗЫ: так что претензии к ИБП не будут приняты - он рабочий. В лучшем случае сдадите его - по причине, что не подошел.