доброго времени суток.
оцените пожалуйста вот эти две статьи о выборе ИПБ.
http://www.ups-info.ru/calculation_o...ti_vebora_ibp/
http://www.ups-info.ru/calculation_of_the_ups/
правильно ли я понял, что нужно вначале сложить все мощности БП всех подключаемых устройств (меня интересуют только компьютеры и сервера).
Потом это число преобразовать в ВА...
Выбрать по ВА несколько ИБП и сравнить их по другим характеристикам.

У меня задача выбрать ИБП для серверной, а в больших токах я после школы не особо разбираюсь.
Серверная (мощности завтра напишу):
1 комп 330 ватт
2 комп 400 ватт
хранилище 250 ватт (35 в работе)
1 сервер 720+720 ватт
2 сервер 350 ватт

и 3 "устройства" в которых работают 15 GSM плат... я хз сколько там мощности...
2 коммутатора 3ком 2928 SFP plus - не могу найти...
Роутер типа Juniper SSG 5 - не могу найти

пока получается 2770 ватт...

бюджет пока свободный.
Основной функционал ИБП - поддержка работы (час хотя бы) при падении напряжения.
Остальное у нас норм работает, но вот что-т после включения одновременно кофе-машины, чайника и СВЧ - пару кабинетов стали отключаться
Дали задание - подобрать ИПБ для серверной. На всякий случай. Ну, потому что начальник сказал - у нас тут всё нормально работает. Не верить ему причин нет.

Спасибо.

-------