Цитата truvo:
почему-то в метре стоящий системник не "колется" »
ну вообщето статика не "колется", статика "бъёт"
есть подозрение, что у вас никакой статики нет, а просто на корпусе немного фазы есть, и рецепты "тазик со святой водой и толстый провод" не для вас.

"тестер" = "современный электронный тестер"
"советский стрелочный без электроники" скорее всего не прокатит — у него низкое входное сопротивление.

1) Возьмите тестер в режиме измерения переменного напряжения, один конец на железо батареи отопления/водопровода, другой конец на корпус компа №1
2) Возьмите тестер в режиме измерения переменного напряжения, один конец на железо батареи отопления/водопровода, другой конец на корпус компа №2

3) сравните напряжения в пунктах 1 и 2 . должно быть порядка 100 - 150 вольт и там и там. разница между 1) и 2) 0 - 60 вольт
4) Возьмите тестер в режиме измерения переменного напряжения, один конец на на корпус компа №1 , другой конец на корпус компа №2
5) если напряжение в пункте 4) получилось больше 200 вольт, то что делать не знаю.
6) если напряжение в пункте 4) получилось меньше 30 вольт , то попробуйте соединить проводом корпуса компов №1 и №2
7) если в результате пункта 6) компы "не колются" то так и живите
8) если в результате пункта 6) оба компа "колются" то огласите все измеренные напряжения.