Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно
eco eco вне форума

Аватара для eco

Ветеран


Сообщения: 11819
Благодарности: 1624

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Stepanich:
При подключенной эл.сети, при включенном сетевом фильтре, подключите мультиметр между корпусом ПК и батареей отопления. Если прибор показывает разность потенциалов более 10 В, то точно, у заземлителя где-то пропал или плохой контакт. »
Пробовали?

Цитата summer1980:
Есть акт о проверке заземления. »
Ну и что, проверяльщики ушли, а через час пропал контакт.

Отправлено: 16:03, 10-02-2012 | #33