Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Забанен


Сообщения: 6158
Благодарности: 1300

Профиль | Цитировать


Цитата ronsiest:
ИБП отключается и начинает верещать (как будто работает от батареи). При этом он включен в сеть и верещит, пока не вытащишь все нагружающие его кабели (мб работает выкл-вкл, но я не уверен). После этого можно кабели воткнуть назад, и он снова будет работать, как будто ничего не случилось. »
Перегрузка по мощности. 700VA это 490W при 220V, что наверняка мало для двух ПК с периферией. Тем более, что один из них с райдом и батареей дисков, они одни жрут ватт 100.
Цитата ronsiest:
Раньше монитор был подключен тоже через ИБП, его отключил - ничего не поменялось, ИБП по-прежнему ведет себя плохо. »
Если монитор LCD, то его "вклад" невелик - порядка 30-40W.
Цитата ronsiest:
что делать: заменить только батарею, целиком бесперебойник или как-нибудь его еще протестировать? »
Приобрести ещё один UPS примерно на 400-500VA и повесить на него второй ПК.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 16:02, 12-07-2011 | #186