Решение проблемы окольными путями:

1. Захожу в системный монитор - Группы сборщиков данных - Особый - Создаем новый.
2. Задаем имя - Вручную - Оповещение... - Выбираю необходимый параметр, задаю период, пороговое значение - ОК.
3. Захожу в свойства, на вкладке "Действия оповещение" ставлю галку "писать в журнал приложений" и запускать группу сборщиков данных(эту же.)
- При срабатывании триггера в журнал будет писаться событие с определенным кодом события. Смотрим его.
4. Заходим в планировщик заданий - Журнал планировщика - Создаем простую задачу
5. Выполнять задачу по появлению в определенном журнале события с определенным кодом. А в задачу ставим скрипт (в моем случае) или кому что.

Ну и не забываем ставить задачу на старт группы сборщиков (logman start [имя оповещателя]) при включении компьютера.