Цитата traktorbek:
Или всё таки какая жидкость закачана в трубки? »
Вода... Обычная... Дистиллированная... Ну и несколько % различных добавок.
Цитата traktorbek:
попробую заменить »
Не смущает, что в тепловых трубках разряжение 0,15-0,2 Pатм? При атмосферном давлении вода закипает как известно при 100°С, а вам надо чтобы вода закипала при ~50°C. Как эту задачу решать будете Эфир зальете? У него удельная теплоемкость вдвое меньше, чем у воды. Вопросы смачивания, чтобы сконденсировавшийся теплоноситель смог по фитилю вернуться в зону теплосъема касаться не будем - это для меня слишком сложно. Я к чему всё это - если из трубки что то "испарилось", то значит трубка потеряла герметичность, а значит полностью не способна отводить тепло (отвод тепла за счет собственно материала трубки во внимание не берем ввиду его мизерности). Как либо "починить" тепловую трубку в домашних условиях не представляется возможным.

Цитата traktorbek:
Где косяк ? »
Прежде всего замена термопасты и очистка (продувка/промывка) радиатора куллера от пыли/грязи.