interminable, когда включается холодильник, т.е. электромотор происходит бросок тока, на какую-то секунду в момент пуска напряжение в сети может упасть до очень низкого значения, скажем 100 В, зависит в основном от переходных сопротивлений в скрутках и соединениях эл. проводки ну и от сечения самого провода. В "хаты" идет как правило две линии от щитка, поэтому ПК нужно запитать от розетки которая на другой линии чем холодильник. И еще в самом щитке на площадке померьте напряжение на фазах, вообщем нужно найти фазу на которой близко к 220В и перекинуться на нее.

Цитата interminable:
искорко проскочило:-)))) мультиметр поставил в режим до 10А »
а тут повезло что мультиметр осталься жив, это было КЗ в чистом виде.

Отправлено: 09:03, 21-04-2011 | #1413