dmitryst, главная фишка NUT заключается в букве N - то есть, один единственный сервер, напрямую подключенный к UPS, может командовать множеством других машин, скажем приказать выключиться после заданного времени работы на батарейках, либо при разряде батареек до определённого предела.
И он универсален, то есть поддерживает солидное количество моделей UPS от разнообразных производителей и протоколов.
Ну и наконец, он крохотный и не прожорливый, чего не скажешь о "фирменных" утилитах (той же APC Powerchute).
apcupsd тоже маленький, но он standalone и поддерживает только продукцию APC (ну может ещё клоны, работающие по протоколу apcsmart).