Цитата DmB89:
Ну никак, извините, не может этот БП потреблять 800W. »
Ага.
Цитата DmB89:
100-240V, 8A »
- это 800ВА. Не ватт!!! 800BA * ((2^1/2)/2 ~ 560Bт ~ 500Bт/0,9. По моему все хорошо согласуется. И давайте закругляться. К чему углубляться в активную, реактивную, падающую, отраженную мощность и пр. дебри. Вроде цель достигнута - обращаем внимание, что BA указываемые на UPS надо привести в соответствие с "мощностью", указываемой на БП. А что по поводу подбора UPS по "фактическому" потреблению, то по мне проще - вижу что мой БП 800BA может кушать, так и бесперебойник возьму на эти самые 800BA дабы потом добавив диск/вентилятор/карту какую или еще что лихорадочно не пересчитывать - а хватит ли мне UPS?