XuT,

1) Надо ответить на данные вопросы http://forum.oszone.net/announcement-55-74.html
2) Надо привести масштаб карты и длинны пролетов.
3) По возможности лучше использовать оптику.
4) Кабели, придется использовать самонесущие для внешней прокладки.

Цитата XuT:
UTP 5-e и прочие »
Зависит от того что Вы хотите получить.

Следует помнить, что категория 5E (которая осталась, кстати только в ANSI/TIA/EIA-568-A-5. Европейский стандарт поднял характеристики новой 5й категории до американской 5E. Теперь это звучит как категория 5 ISO/IEC 11801:2002 Edition 2) гарантирует 1Gbit при длиннах порядка 50-80 м. При длинне лини близкой к 100 м, требуется использовать категорию 6.

Кстати, не мешало бы прочесть
http://wiki.oszone.net/index.php/ISO_11801
http://wiki.oszone.net/index.php/IEEE_802.3

-------
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. (c)Жванецкий