Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Проблема с Raid1(rebuid) |
|
|
RAID - Проблема с Raid1(rebuid)
|
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте.Заранее прошу прощения, если тема уже обсуждалась, либо не в том разделе создана.
Суть такая: на сервере 2 диска sata по 750гб, на нём установлен raid1.В последнее время была проблема(полетел контроллер питания), и сервер пошел на перезагрузку.После чего я увидел что md2 начал ребилдится, md1 и md0 на месте стоят. Ребилд был еще и до перезагрузки, получается я поверил слухам, когда ребилд происходит после перезагрузки. Сейчас я перезапустил MySQL, Apache, и опять этот ребилд.Я уже выхожу из себя, я его за последний месяц трижды переживаю... Диски в рейде, ребилд насколько я понимаю просходит после добавления диска в рейд.Но они там и висят, и последний раз менялись полгода назад. Может кто нибудь посоветовать как решить проблему? [root /]# cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1] 729952120 blocks super 1.0 [2/2] [UU] [==>..................] check = 14.0% (102364864/729952120) finish=3566.0min speed=2932K/sec md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1] 524276 blocks super 1.0 [2/2] [UU] resync=DELAYED md0 : active raid1 sda1[2] sdb1[1] 2096116 blocks super 1.0 [2/2] [UU] resync=DELAYED unused devices: <none> [root /]# |
|
Отправлено: 23:48, 07-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 2029
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покажите smartctl -A /dev/sda и smartctl -A /dev/sdb
|
------- Отправлено: 00:34, 08-04-2013 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 7
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прикрепил смарт файлы.Почитал в интернете, диски еще дышат вроде
|
Отправлено: 00:39, 08-04-2013 | #3 |
Специалист Сообщения: 4186
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дима_Токарев@vk,
Они оба у вас ремапят бэды. Т.е. заняты самолечением - Цитата:
|
|
------- Последний раз редактировалось misha2, 08-04-2013 в 00:47. Отправлено: 00:42, 08-04-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 7
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата misha2:
|
||
Отправлено: 00:52, 08-04-2013 | #5 |
Специалист Сообщения: 4186
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать |
------- Отправлено: 01:02, 08-04-2013 | #6 |
Новый участник Сообщения: 7
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Благодарю Вас.Но этот диск еще может работать?
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 47 |
Отправлено: 01:25, 08-04-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2029
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дима_Токарев@vk, честно сказать, любой диск на котором начинает расти количество переназначенных секторов надо планировать под замену.
И уж во всяком случае, не рекомендуется использовать диски с дефектными секторами в составе RAID-массивов. Иначе они так и будут всё время перестраиваться. |
------- Отправлено: 08:10, 08-04-2013 | #8 |
Специалист Сообщения: 4186
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Дима_Токарев@vk:
![]() |
|
------- Отправлено: 10:02, 08-04-2013 | #9 |
Новый участник Сообщения: 7
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AMDBulldozer:
![]() Они ставят диски не новые, по этому вполне нормально, что есть проблемы ![]() Я имел ввиду ближайшие 1-2 месяца будут ли еще работать?Чисто на Ваше усмотрение. Вот сами диски ![]() Device Model: SAMSUNG HD753LJ Ребилд запускается сам по себе, что влечёт высокую нагрузку на диск .Дабы не потерять данные, не могу понять какой диск еще сможет жить, чтобы другой заменить |
|
Отправлено: 12:46, 08-04-2013 | #10 |
|
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
RAID - Проблема с RAID1 | itmczn | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 22-02-2013 06:32 | |
FreeBSD - Проблема с RAID1 на контроллере Intel | Negativ | Общий по FreeBSD | 0 | 16-07-2009 14:29 | |
RAID - RAID1, 2 винта, замутить зеркало.. проблема при преобразовании в динамический... | Faber_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 05-03-2009 15:32 | |
HDD - RAID1 | basforum | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 30-05-2008 15:19 | |
raid1 | dark_n | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 03-11-2006 05:11 |
|