Показать полную графическую версию : [решено] Backup unit supercap health is bad
Adaptec ASR71605
что это означает? батарейка для write cash сдохла, или что похуже?
в самом maxView Storage статус Normal
======================================================================================
ADAPTEC BY PMC EMAIL NOTIFICATION MANAGER (Instant)
======================================================================================
Event Type : Error
Event Source : storage@SERVER
Date : 06/27/2023
Time : 04:29:07 PM MSK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Event(s) List With Description
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Backup unit supercap health is bad. There is not enough power to do backup: controller 1 ( Adaptec ASR71605 #3A261332C1A Physical Slot: 0 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**[Note]: This message was generated by the maxView Storage Manager Agent.
Please do not reply to this message.
Угу:
батарейка для write cash сдохла »
она же "Adaptec PMC AFM-700 (https://www.adaptec.com/nr/pdfs/AFM700_ds.pdf)";
или что похуже? »
Ну, это как того понимать.
Ведь для каких-то целей Вы эту батарею приобретали?
Так вот этих целей после того, как батарея пришла в негодность, Вы можете не достчь.
dmitryst
27-06-2023, 18:20
NickM, так-то там конденсатор, а не батарейка.
или что похуже? »
если у вас сервер запитан от надежного бесперебойника, то можно не спешить с заменой, но заменить надо.
dmitryst, чем может грозить, если отключится напряжение? ИБП есть, но долго не держит, в основном от скачков был взят. Напряжение редко вырубают , но возможно. Т.е. этот конденсатор, без пайки, заменить невозможно?
так-то там конденсатор, а не батарейка. »
Точно?
Насколько мне известно, в модуле литий-ионная батарея.
Да, в этой модели батарея отсутствует, в роли накопителя энергии выступает сам конденсатор (здесь можно (https://adaptec.com/nr/pdfs/ru-AFM700_ds.pdf) почитать за сам модуль).
Но, это сути дела не меняет - модуль требует замены.
чем может грозить, если отключится напряжение? »
Если используется "write cache", то частичной потерей данных.
Добавлю, что здесь можно (https://ask.adaptec.com/app/answers/detail/a_id/17332/~/replacing-the-super-capacitor-while-the-system-is-up-on-an-afm-600%2F700-results) ознакомиться с процедурой замены, чтобы не допустить ошибок в будущем.
dmitryst
27-06-2023, 19:22
Точно? »
ну так
Backup unit supercap health is bad »
переводится как суперконденсатор, который как раз таки заявлен как не требующий какого-либо обслуживания. По-любому, меняется блок целиком, если я правильно понял (пластиковый "гробик" на разъеме). Как менять, коллега NickM дал ссылку (коротко - отключить систему, подождать минут 10, отключить старый конденсатор, подключить новый и включить систему).
ИБП есть, но долго не держит »
а сервер сам отключается, т.е. упс мониторится своей программой и корректно отключает сервер или "Света ушла, батарейка села, всё погасло"? :biggrin:
Если у вас первый вариант, то, как и писал выше, можно не торопиться, но заказать и поменять.
Если вариант два - сначала приведите его к первому, а затем действуйте по плану пункта один :yes: .
без пайки, заменить невозможно? »
на разъеме должен быть, для легкой замены, паять как раз не надо.
"Света ушла, батарейка села, всё погасло"? »
да, уехал на дачу например, Света пришла, все зажглось :-)
не было задачи выключать сервер, кот его не включит...
всем спасибо, будем делать бэкапы и менять недосуперконденсатор
dmitryst
29-06-2023, 17:02
не было задачи выключать сервер, кот его не включит... »
нормальный УПС в копании нормального софта - вполне и выключат, и включат обратно. Автоматически. У меня на всех (почти на всех) серверах так, очень удобно.
Если используется "write cache", то частичной потерей данных. »
насколько помню при создание массивов, было указано, использовать если возможно
dmitryst
29-06-2023, 17:50
klesk, ну все логично, если кэща на данный момент нет, то его и не используешь никак. Другое дело, если его вообще не использовать - тут см. пункт про УПС, иначе 100% потеря части данных.
насколько помню при создание массивов, было указано, использовать если возможно »
Гадать не надо, достаточно глянуть настройки контроллера в том же "maxView Storage Manager" или c помощью ARRCONF CLU (https://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/microsemi_cli_smarthba_smartraid_v3_00_23484_ug.pdf), например:
arcconf getconfig 1
нормальный УПС в копании нормального софта - вполне и выключат, и включат обратно. Автоматически. У меня на всех (почти на всех) серверах так, очень удобно.
в общем верно, но на неадминском акке в режиме киоска вторая задача (контроль упсом питания) почему-то отказывается пахать.
По памяти киоск вроде однозадачный, потому, но таки кейс остался непобежденным.
dmitryst
12-07-2023, 11:48
bredych, а софт какой? АРС-шный агент вроде работает везде, можно и nut присобачить...
софт - имеется в виду агент?
я даж не знаю, что ответить.. шел в комплекте с упсом. ессно не apc, а попроще. под админским акком всё делал идеально сразу, под киоском - как понял, просто не запускался даже.
киоск с эджем вместо эксплорера в качестве оболочки
Про nut можно поподробнее?
это под винду?
dmitryst
14-07-2023, 11:55
Про nut можно поподробнее?
это под винду? »
вам, как ветерану форма, надо знать... :yes: Так-то он под никсы, но есть и под винду - например (https://blog.programs74.ru/how-to-installing-and-configuring-nut/)/
Тут (https://networkupstools.org/stable-hcl.html) можно посмотреть совместимость конкретной модели