Показать полную графическую версию : [решено] Калибровка ИбП APC
Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?
DVDshnik
08-07-2013, 12:22
А это означает, что надо подключить к нему компьютер? »
Ага.
А в начале от ибп ключаем от него все компы ?
Beren, Для калибровки необходимо подключить нагрузку на UPS около 75%, подключить к компьютеру с установленной программой PowerChute (найти можно на сайте APC) с помощью консольного кабеля (идет в комплекте с UPS) и запустить калибровку.
Ок. До калибровки идёт строчка "Теперь нам необходимо дождаться 100% заряда установленных аккумуляторов." То есть здесь к ибп ничего не подключено ? То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?
То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ? » Да
А можно через usb подключить ибп к компьютеру ?
DVDshnik
08-07-2013, 13:26
А можно через usb подключить ибп к компьютеру Так тоже можно, но уж совсем бесполезно.
То есть для калибровке обязательно нужен rs232 ?
То есть для калибровке обязательно нужен rs232 » Для калибровки нужно, чтобы программа "увидела" бесперебойник и могла им управлять
А через usb он увидит ? Что писать при подключении по usb в гипертерминале ?
Angry Demon
08-07-2013, 19:50
Beren, чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition (http://www.apc.com/tools/download/index.cfm) или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB.
Калибрую APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V , при подключении двух мониторов и двух системников powerchute 7.0 пишет нагрузка 15 % . Почему так мало ? Может я не туда подключил нагрузку ? Я имею ввиду , что все ли разьёмы пригодны для подключения нагрузки ?
при подключении двух мониторов и двух системников powerchute 7.0 пишет нагрузка 15 % »
Запустите на обеих системниках по стресс-тесту (например - S&M тест PSU) - нагрузка возрастет
А вообще может быть такое , что некоторые разьёмы на ибп непригодны для резервного питания ? .
А вообще может быть такое , что некоторые разьёмы на ибп непригодны для резервного питания ? . »
На нем нет розеток без резервного питания. Просто чтоб нагрузить киловаттный ИБП нужно еще потрудится. :)
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже. Почему же он показывает 15 % ?
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже »
Почему так считаете? Что мешает вам догрузить его обычными лампочками на 100 ватт
Angry Demon
10-07-2013, 10:51
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже.
Неправильно считаете.
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.