Показать полную графическую версию : [решено] Калибровка ИбП APC
Angry Demon
10-07-2013, 10:53
Как правильно ?
По реально потребляемой мощности, а не по максимальной мощности БП.
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится.
А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ?
А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ? »
Нужно знать конфигурацию этих ПК.
Но как по мне - проще способа нагрузить его нет - один ПК для работы ПО, и обычные лампочки.
А что такое батарейная константа ? В чём она измеряется ? До калибровки было 8F, а после стало 9E.
Angry Demon
11-07-2013, 21:46
А что такое батарейная константа ?
Некий коэффициент, используемый процессором UPS для работы с батареями.
чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB. »
у меня apc smart-ups 1500va
скачал PowerChute Business Edition v9.1.1 воткнул USB, поставил Windows Agent
открыло в браузере оно мне, выставил дату замены аккумулятора
Runtime Calibration Result и Calibration Date unknown и value not found
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?
p.s. win serv2003
лазить в гипертерминал и искать там какие то цифры обязательно, или просто ткнуть можно Runtime Calibration в разделе Diagnostic ?
я аккумуляторы менял пару месяцев назад, калибровку не производил, вот хочу сейчас это сделать
Angry Demon
22-02-2016, 19:43
Maza11, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14 (http://forum.oszone.net/rules.html#3.14). Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить.
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?
Как запустить что?
Maza11, upsdiag скачай и откалибруй, в гугле полно подробных инструкций, ну а вообще калибровка тебе особо ни чем не поможет, вот дата замены батареек, это ключевой момент, а при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети, то есть он тебе скажет, что проработает 15 минут, а без калибровки он тебе скажет, что все разряжен, и будет работать те же 15 минут.
нажал Runtime Calibration в разделе Diagnostic
в двух ИБП дату замены аккумулятора я знаю ,там выставил дату и провел Runtime Calibration
за upsdiag не знал ,завтра посмотрю будет ли на USB работать она
сделал скрины, через upsdiag, для трех своих ИБП
№1 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, была замена аккумулятора 05/2015
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0223/1e/3ffa8289e9ffa34ebf7de60bbc00e61e.jpg
№2 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, дату замены аккумулятора не помню, поставил 2013 приблизительно
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0223/3e/5289b523120d3f66e1c64eabd3c42d3e.jpg
№3 ничего не делал. была замена аккумулятора, 12/2015
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0223/09/181795d93b0621d208130b7facab2c09.jpg
нужно ли корректировать коэфициенты, если да, то на какие
Angry Demon
23-02-2016, 15:12
вот дата замены батареек, это ключевой момент
Этот "ключевой момент" - чисто информационное поле, влияющее только на склероз пользователя.
при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети
Глупость. Это отображение UPS подстроит динамически при разряде. При калибровке главным моментом является выбор режима заряда батарей. Без калибровки получите либо недозаряд и сильно уменьшенный runtime, либо перезаряд, кипение и опухшие батареи, которые потом придётся стамеской выковыривать.
Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка.
я решил на ИБП №2
повторить калибровку
вчера после калибровки регистр "0" выставило 85 (какой был не знаю, я COM кабель только сегодня спаял)
статут калибровки был Completed
вычитал, что нужно выставить максимальный регистр и запустить калибровку, чтобы оно корректно выставило его
сегодня через UPSDiag выставил регистр "0" в максимальное значение "FF", запустил с PowerChute калибровку, после выполнения статус калибровки стал Canceled, но коэффициент стал 91 (нагрузка и вчера и сегодня была одинаковой)
Вот думаю, что теперь делать, если статус стоит непройденно. Пытаться запускать еще раз после полной зарядки или нет. Пока с этим не разберусь за остальные браться не буду.
Angry Demon
23-02-2016, 16:14
Вот думаю, что теперь делать
Читать, что вам пишут:
в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка
Хотите быстро угробить батареи - калибруйте чаще.
Ради интереса почитали бы Руководство к PoerChute.
Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.
Angry Demon
24-02-2016, 07:53
Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7.
Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
- нагружаю ИБП на 40%
- запускаю калибровку через PowerChute Business Edition
Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку.
Angry Demon
07-09-2017, 13:52
Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
Где вы такое и в какой инструкции прочитали? Можно пруф?
Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
Вы константу установили средне-потолочную. Как вы хотите, чтоб UPS верно работал с батареями?
Кроме того, что там вы за батареи установили - отсюда не видно.
Инструкций валом, все как один похожи, UPSDiag или APCFix, вроде как более безопасные, однако можно и через терминал (тут (http://ru-sysadmins.livejournal.com/2133157.html) или тут (http://ekorshunov.blogspot.com.by/2013/11/apc-smart-ups-1000-rm.html)).
Регистр 0 принимает значения от 00 до FF. Какое ещё я мог выставить, если не максимальное?
Новые батареи: SV-0222017 (2 шт.)
ИБП: SUA1500I
Сам ИБП вроде бы и держит своё время под определённой нагрузкой, согласно документации, однако степень разряда аккум-ов отображается очень странная.
Как порекомендуете его правильно откалибровать?