04-06-2012, 10:32
Требуется закупить резервный ИБП (на всякий экстренный). Имеется сервер, блок питания 750W (факт поменьше, около 550-600). Пробовали ИБП Ippon - Smart Power Pro 1000 (Выходная мощность 1000 ВА / 600 Ватт - заявлено производителем). При откючении электроэнергии сервак посекундно включается-выключается, моргает проще говоря. Достаточно ли Smart Power Pro 2000 или лучше смотреть в сторону APC? Цена должна быть разумной для резервного ИБП.

WSonic
04-06-2012, 10:34
блок питания 750W »
Приведите модель блока питания

stranges
04-06-2012, 10:35
Сервер HP Pro Liant, встроенный БП 750W- это все что могу сказать

WSonic
04-06-2012, 10:42
это все что могу сказать »
Возможно подобное поведение из-за наличия APFC в блоке питания. Как вариант "лечения" необходим ибп с как минимум двухкратным запасом мощности, т.е:Smart Power Pro 2000 »
должно хватить. Хотя желательно где-то на 2500В/А
смотреть в сторону APC? Цена должна быть разумной для резервного ИБП. »
Можно. Продукция хорошая, но и цена тоже

stranges
04-06-2012, 11:04
WSonic, возможен ли вариант недозарядки батарей как причина подобного поведения вследствие проблем с электропитанием?
Или вариант долгого переключения на режим работы от батареи?
Есть ли надежда что Smart Power Pro 2000 все же решит проблему?.. Требования к ИБП минимальные - работа 10-15мин, просто чтобы иметь возможность корректно отключить технику.

DVDshnik
04-06-2012, 11:07
Дык, подзарядите аккумуляторы ИБП, просто включив его в розетку.

WSonic
04-06-2012, 11:13
Требования к ИБП минимальные - работа 10-15мин »
Это далеко не минимальные!
возможен ли вариант недозарядки батарей как причина подобного поведения вследствие проблем с электропитанием? »
В этом случае ибп просто тупо отключился бы, но не моргал бы серваком.Есть ли надежда что Smart Power Pro 2000 все же решит проблему? »
Надежда есть, но не на 100%. Нужно пробовать.
Или вариант долгого переключения на режим работы от батареи? »
Посмотрите рабочее напряжение бп (возможно наклейка на задней стенке, или в мануале) если отмечено full range то этот вариант имеет место. Об этом я уже писал здесь (http://forum.oszone.net/post-1911836-262.html)

stranges
04-06-2012, 11:18
DVDshnik, с напряжением в сети может быть проблематично. О 220 можно даже не мечтать ((((

Ment69
04-06-2012, 11:45
Сервер HP Pro Liant, встроенный БП 750W- это все что могу сказать » парт номер или серийный номер назовите, посмотрю конфигурацию.
Сервер в стойке?
Блок питания один?
К ИБП кроме сервера что-нибудь подключено?

DVDshnik
04-06-2012, 11:56
stranges Договор с поставщиком электроэнергии существует? Тогда идите в суд по поводу несоблюдения последнего.
Если, конечно, самовольне не подключались...

WSonic
04-06-2012, 12:01
Тогда идите в суд по поводу несоблюдения последнего. »
По-моему за те нервы, деньги и время потраченные на то чтобы этого добиться можно спокойно прикупить качественный мощный ИБП с AVR и не усложнять себе жизнь :unsure:

Ment69
04-06-2012, 12:40
По-моему за те нервы, деньги и время » Деньги платят за качественный продукт, если нет стабильного питания - зачем платить?

WSonic
04-06-2012, 12:51
если нет стабильного питания »
Его увы и не будет, Разве... Разве что поставить себе автономку.
Даже если в офис будет проведен отдельный провод от подстанции - в обеденный перерыв - все повключают чайники да кипятильники, а зимой еще и кучу обогревателей, вот и получаются вам скачки +/- 50в. А стабилизация напряжения на отечественных подстанциях не предусмотрена, да и не будет очевидно. Поэтому требовать: дайте мне 220 и все - бессмысленно, ввиду его фактического отсутствия у "производителя", но попробовать можно!

Mr.Benq
04-06-2012, 13:24
Достаточно ли Smart Power Pro 2000 или лучше смотреть в сторону APC? »
Должно хватить.Насчет APC Фирма хорошая,но дороговата.Например смотри смотреть (http://www.nix.ru/autocatalog/apc/2200VA_APC_SUA2200I_USB_36459.html) .
Можешь посмотреть еще этот UPS 2000VA PowerCom Imperial (http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/2000VA_PowerCom_Imperial_IMD2000AP_USB_RJ45_57536.html)

Ment69
04-06-2012, 13:25
Даже если в офис будет проведен отдельный провод от подстанции » У нас проведен отдельный провод - питание стабильно 230V, без скачков. Даже когда все чайники включены :)
Отключения обычно плановые. Поэтому требовать можно и нужно!!!

stranges
04-06-2012, 14:08
Прилагаю файл с характеристиками БП (какой из них не знаю, один из двух, думаю первый), БП 1шт.

WSonic
04-06-2012, 15:56
И первый и второй - full range. Со слабым дешевым ИБП - практически гарантированы проблемы, особенно под нагрузкой. Смотри пост №7 (http://forum.oszone.net/post-1927672-7.html)

stranges
04-06-2012, 16:29
Тогда снова прошу помощи, посоветуйте пожалуйста ИБП для моего сервака, в диапазоне до 25 000 (резервный все-таки). мне что-то говорили про иппоны он-лайн 2000 - надежно ли. Может что-то еще..

Mr.Benq
04-06-2012, 16:40
Тогда снова прошу помощи, посоветуйте пожалуйста ИБП для моего сервака, в диапазоне до 25 000 (резервный все-таки). »
UPS 2200VA PowerCom King Pro RM (http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/2200VA_PowerCom_King_RM_KIN2200APRM_Rack_Mount_3U_ComPort_USB_131869.html) этот подойдет,
про иппоны он-лайн 2000 »
Да они нормальные,из них этот вам подойдет UPS 2000VA Ippon (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/2000VA_Ippon_Innova_RT_2K_LCD_ComPort_USB_132181.html)(On-line)

WSonic
04-06-2012, 16:44
надежно ли. »
Вполне. Есть у них неплохая модель (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/3000VA_Ippon_Winner_3000_ComPort_RJ45_USB_50593.html) . Будет работать без напряга, с запасом по времени.
Этот будет лучше - у него выход - "чистая" синусоида и есть возможность подключить дополнительные батареи.

Mr.Benq, А зачем такая переплата заUPS 2000VA Ippon (On-line) »
Он слабее, и дороже. А переплатить собственно придется только технологию on line, и в ущерб максимальной мощности и времени работы
Хотя on line для сервака будет желательней, ввиду отсутствия времени перехода на батареи и как следствие полное отсутствие проблем совместимости с бп