БП и ИБП - Замена аккумуляторов на ИБП APC 1500
|
Пользователь Сообщения: 127 |
Доброго времени суток. Такой вопрос: на ИБП APC 1500 в стойке загорелся индикатор замены акб, на сколько мне известно, меняют обычно всю кассету. В наличии имеются новые аккумуляторы apc rbc 17 (лежат около года на складе). Можно ли поставить самому в старую кассету и есть какие нибудь нюансы или просто подсоединить как было и вставить?
|
|
Отправлено: 21:09, 27-10-2022 |
Ветеран Сообщения: 2790
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, просто вставить.
никаких секретных кодов и прочего для работы упса не нужно |
Отправлено: 22:01, 27-10-2022 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать KMFDM, в идеале долго лежалые батареи надо предварительно зарядить до одинакового уровня, а после установки в ибп откалибровать. Это продлит срок службы и ИБП будет корректно определяють время работы от батарей
|
------- Отправлено: 23:29, 27-10-2022 | #3 |
Пользователь Сообщения: 127
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
|
|
Отправлено: 04:06, 28-10-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7305
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать KMFDM, про предварительную зарядку не слышал, а про калибровку расскажу... Приготовьте лампочку Ильича на 500 Ватт (или несколько, или маленькую плиту на 700-800 Ватт), подключите вместо нагрузки. Установите APC PowerShute Business, зайдите в программу (последние версии используют вход через браузер, напр. https://192.168.1.24:6547/logon), далее в меню "Smart-UPS 1500 RM " выберите "Diagnostics", ниже ищите "Initiate Diagnostics" и там выбирайте "Runtime Calibration". Батареи должны быть полностью заряжены часа 4, а лучше все 12. Во время калибровки должна быть включена только неактивная нагрузка типа лампочки или печки, или ненужный сервер с подходящей мощностью. По окончании калибровки зарядите батареи до упора, и подключайте что надо.
|
|
------- Отправлено: 08:06, 28-10-2022 | #5 |
Крылатый ужас Сообщения: 26464
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KMFDM:
Цитата KMFDM:
Ручная калибровка батарей Smart UPS How to Calibrate Battery for Smart-UPS on PowerChute Business Edition V9.5 Хотя я предпочитаю делать калибровку (а заодно и сброс констант UPS) при помощи UPSDiag или apcfix. |
||
------- Последний раз редактировалось Angry Demon, 28-10-2022 в 10:26. Отправлено: 10:19, 28-10-2022 | #6 |
![]() Не дед Сообщения: 15410
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно зарядить и без вольтметра током
Цитата Angry Demon:
Текущую ёмкость аккумулятора можно узнать, разражая его таким же током и определяя - на сколько часов аккумулятора хватит. Зы: В маркировке автомобильных аккумуляторов (они тоже кислотно-свинцовые) есть одна хитрость - их ёмкость указана не для 10-часового режима разряда, а для 20-часового. Так ведь больше получается))) Когда-то давненько вычитал этот факт в специализированной книжке. |
|
------- Отправлено: 13:22, 28-10-2022 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать На глаз не вариант. В таком случае можно простовпихнуть их в ибп как есть и пусть он сам разбирается с их зарядкой.
|
------- Отправлено: 13:33, 28-10-2022 | #8 |
Пользователь Сообщения: 127
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
|
|
Отправлено: 15:08, 28-10-2022 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7305
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать |
------- Отправлено: 15:22, 28-10-2022 | #10 |
|
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC | Beren | Прочее железо | 37 | 07-09-2017 14:39 | |
Помогите распознать электронный компонент на макетной плате ИБП APC Smart-UPS 1000 | Кин-дза-дза | Хочу все знать | 0 | 21-04-2016 21:45 | |
БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение | Almest | Прочее железо | 61 | 18-03-2015 18:29 | |
Мониторинг ИБП APC в Linux | r1sh | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 5 | 14-01-2011 16:05 | |
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 | merlin333 | Прочее железо | 2 | 27-01-2010 09:46 |
|