Добрый день, коллеги.

У нас есть UPS Monolith II 3000RMLT хочу к нему подключить аккумуляторные блоки от APC SUA48RMXLBP3U, так как такой UPS эффективнее APC sua3000rmxli3u (работает с напряжением 96 а не 48 вольт). Существует ли переходник для подключения APC SUA48RMXLBP3U к UPS Monolith II 3000RMLT?

Отправлено: 11:48, 24-04-2019

 

Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15352
Благодарности: 2192

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Таки напряжение аккумуляторов для ИБП должно быть номинальным. Но даже и ёмкость аккумуляторов должна быть номинальной, плюс - минус процентов десять примерно.
То бишь даже подключать автомобильный аккумулятор, например, вместо банального стокового 12В 7А.ч нет никакого смысла.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 06:08, 25-04-2019 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Kirill_S

Ветеран


Сообщения: 2878
Благодарности: 413

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Ferum01:
аккумуляторные блоки »
Состоят из большого колл-ва маленьких акк-ров подключенных последовательно. В некоторых моделях несколько цепочек последовательных потом включают в параллель.
Возможно вы сможете сами докупить и собрать недостающие акк-ры и включить их последовательно получить 96В (48+48).
Постарайтесь не пострадать сами после пробного включения самоделки

-------
Я здесь не для того чтобы учить, а для того чтоб учиться.


Отправлено: 08:00, 25-04-2019 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Я немного не понял - вы хотите подключить батарею на 96в к ибп на 48?

-------
Меня больше нет


Отправлено: 08:12, 25-04-2019 | #4


Ветеран


Сообщения: 514
Благодарности: 18

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:
Я немного не понял - вы хотите подключить батарею на 96в к ибп на 48? »
Наоборот я хочу хочу подключить батарейный отсек (APC SUA48RMXLBP3U 48в это не ИБП) к ИБП на 96в.
В батарейном отсеке все аккумуляторы можно подключить последовательно и тогда будет 96в.

Проблема в том, что в Батарейном отсеке разъем больше, чем в UPS Monolith II 3000RMLT

Отправлено: 17:23, 25-04-2019 | #5


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Отрезать от старого бб разъём и припаять к новому.

PS но это всё равно странно. Почему бы просто не заменить батареи в родном бб и поставить повыше ёмкости - это выйдет раза в три дешевле

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 25-04-2019 в 18:37.


Отправлено: 18:17, 25-04-2019 | #6


Ветеран


Сообщения: 514
Благодарности: 18

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:
Отрезать от старого бб разъём и припаять к новому.
PS но это всё равно странно. Почему бы просто не заменить батареи в родном бб и поставить повыше ёмкости - это выйдет раза в три дешевле »
В родном ups аккумуляторов внутренних нет, они были кустарно подключены проводами (8 шт по 40а/ч). А отсеки с аккумуляторами от APC уже есть.

Отправлено: 21:21, 25-04-2019 | #7


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Ferum01:
они были кустарно подключены проводами »
Самая надежная конструкция

-------
Меня больше нет


Отправлено: 21:31, 25-04-2019 | #8



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Подключить внешний блок батарей к Inelt от APC

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - [решено] APC Smart-UPS 3000 как подключить к компьютеру? Andrei_IW Прочее железо 6 30-04-2015 22:21
БП и ИБП - [решено] Время работы от батарей. a715 Прочее железо 6 28-09-2011 17:01
Прочее - На какой ОС нетбук дольше проработает от батарей? roniro Общий по Linux 7 09-04-2011 16:16
Новые телевизоры Toshiba могут работать от батарей OSZone News Новости железа 2 07-12-2010 19:45
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? d0ublezer0 Прочее железо 2 14-08-2008 08:02




 
Переход