Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?

Отправлено: 11:51, 08-07-2013

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26374
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Gooch:
вот дата замены батареек, это ключевой момент
Этот "ключевой момент" - чисто информационное поле, влияющее только на склероз пользователя.

Цитата Gooch:
при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети
Глупость. Это отображение UPS подстроит динамически при разряде. При калибровке главным моментом является выбор режима заряда батарей. Без калибровки получите либо недозаряд и сильно уменьшенный runtime, либо перезаряд, кипение и опухшие батареи, которые потом придётся стамеской выковыривать.

Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 15:12, 23-02-2016 | #31



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Maza11

Старожил


Сообщения: 265
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


я решил на ИБП №2
повторить калибровку
вчера после калибровки регистр "0" выставило 85 (какой был не знаю, я COM кабель только сегодня спаял)
статут калибровки был Completed

вычитал, что нужно выставить максимальный регистр и запустить калибровку, чтобы оно корректно выставило его

сегодня через UPSDiag выставил регистр "0" в максимальное значение "FF", запустил с PowerChute калибровку, после выполнения статус калибровки стал Canceled, но коэффициент стал 91 (нагрузка и вчера и сегодня была одинаковой)
Вот думаю, что теперь делать, если статус стоит непройденно. Пытаться запускать еще раз после полной зарядки или нет. Пока с этим не разберусь за остальные браться не буду.

Последний раз редактировалось Maza11, 23-02-2016 в 15:28.


Отправлено: 15:22, 23-02-2016 | #32


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26374
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Maza11:
Вот думаю, что теперь делать
Читать, что вам пишут:
Цитата Angry Demon:
в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка
Хотите быстро угробить батареи - калибруйте чаще.
Ради интереса почитали бы Руководство к PoerChute.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 16:14, 23-02-2016 | #33


Аватара для Gooch

Ветеран


Сообщения: 876
Благодарности: 160

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.

-------
Не забываем жмакать "полезное сообщение"


Отправлено: 19:34, 23-02-2016 | #34


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26374
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 07:53, 24-02-2016 | #35


Пользователь


Сообщения: 149
Благодарности: 9

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
- нагружаю ИБП на 40%
- запускаю калибровку через PowerChute Business Edition
Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку.

Отправлено: 10:37, 07-09-2017 | #36


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26374
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата walcot:
Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
Где вы такое и в какой инструкции прочитали? Можно пруф?

Цитата walcot:
Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
Вы константу установили средне-потолочную. Как вы хотите, чтоб UPS верно работал с батареями?
Кроме того, что там вы за батареи установили - отсюда не видно.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 13:52, 07-09-2017 | #37


Пользователь


Сообщения: 149
Благодарности: 9

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Инструкций валом, все как один похожи, UPSDiag или APCFix, вроде как более безопасные, однако можно и через терминал (тут или тут).
Регистр 0 принимает значения от 00 до FF. Какое ещё я мог выставить, если не максимальное?
Новые батареи: SV-0222017 (2 шт.)
ИБП: SUA1500I
Сам ИБП вроде бы и держит своё время под определённой нагрузкой, согласно документации, однако степень разряда аккум-ов отображается очень странная.
Как порекомендуете его правильно откалибровать?

Последний раз редактировалось walcot, 07-09-2017 в 15:47.


Отправлено: 14:39, 07-09-2017 | #38



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - Переходник USB-COM от ИБП APC El Scorpio Прочее железо 3 07-09-2012 12:06
Разное - Калибровка APC Smart-UPS 1-го поколения Angry Demon Прочее железо 2 09-02-2011 11:22
Мониторинг ИБП APC в Linux r1sh Программное обеспечение Linux и FreeBSD 5 14-01-2011 16:05
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 merlin333 Прочее железо 2 27-01-2010 09:46
БП и ИБП - Не распознаётся ИБП APC BE525-RS El Scorpio Прочее железо 5 16-01-2010 23:23




 
Переход